我有一个关于时间继电器的问题,通电延时,时间一到,常闭断开,常开闭合,问题来了,在常闭断开,常开还

我有一个关于时间继电器的问题,通电延时,时间一到,常闭断开,常开闭合,问题来了,在常闭断开,常开还没有闭合那一瞬间我把时间继电器线圈的电断了,请问常开还能闭合吗?如图km2能启动吗?

  我在你的图上做了一下改动

从你的电路图上分析kt常开不能闭合,km2应该是不能启动。

我按照你的电路图接了一个实际电路(少接了一个km2的常闭触点)实验了一下,结果是km2可以启动,但是也会出现启动不了的情况。20次:启动16次,不能启动4次。

分析了一下可以闭合的原因应该是kt线圈断电后里面的剩余电流使常开触点瞬间碰了一下。所以km2会出现可以启动的现象。

追问

应该加一个中间继电器让时间继电器持续得电的

追答

如上图km2闭合时间继电器才会断电,不用加中间继电器,时间继电器持续接通会增加功耗。
最好的是启动完成不必要的全部断电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-12
时间继电器通电延时线圈,断电是不延时,你说呢?常开别说没闭合,就是已经闭合也得断开,同时闭合的Nc也得闭合
相似回答