我有一个关于时间继电器的问题,通电延时,时间一到,常闭断开,常开闭合,问题来了,在常闭断开,常开还没有闭合那一瞬间我把时间继电器线圈的电断了,请问常开还能闭合吗?如图km2能启动吗?
从你的电路图上分析kt常开不能闭合,km2应该是不能启动。
我按照你的电路图接了一个实际电路(少接了一个km2的常闭触点)实验了一下,结果是km2可以启动,但是也会出现启动不了的情况。20次:启动16次,不能启动4次。
分析了一下可以闭合的原因应该是kt线圈断电后里面的剩余电流使常开触点瞬间碰了一下。所以km2会出现可以启动的现象。
追问应该加一个中间继电器让时间继电器持续得电的
追答如上图km2闭合时间继电器才会断电,不用加中间继电器,时间继电器持续接通会增加功耗。
最好的是启动完成不必要的全部断电。