帮忙回答几个电工基础知识问题,非常感谢

1. 什么叫Icu?什么叫Ics?两个参数之间有何关系,对断路器意味着什么?
2. 什么是I2*t?它的物理意义是什么?
3. 什么是额定绝缘电压?什么是额定冲击电压?
4. 防护等级的概念是如何定义的?
5. 为什么电动机做保护和普通配电做保护有所区别?
6. 隔离开关与断路器有何区别?
7. 为什么PT二次侧不得短路?CT二次侧不得开路?
各位大侠,我需要非常准确的答案,希望相关专业的人能回答,非常感谢各位专业大侠!

6、两者的区别在于:前者不能带负荷开、合,(只是在线路中提供一个明显的断开点)后者可以带负荷开、合。
7、PT是电压互感器,它是电压源,和普通变压器差不多,短路肯定会产生很大的短路电流,会熔断熔丝,或造成某种保护动作,若保护失灵或熔丝不熔断,则直接烧毁PT。CT是电流互感器,它的二次线圈是按照短路设计的,为此,它的二次侧线圈必须有很多的圈数,以保证有足够的阻抗,使得二次电流不致于过大,而它的二次侧若开路,它的二次侧那么多的线圈圈数(二次的感应电压和圈数成正比)必然产生一个超高的电动势,有可能击穿CT的绝缘,造成损坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-30
额定运行短路分断能力Ics
额定极限短路分断能力Icu
相似回答