www问答网
所有问题
热电阻在现场有3个接线端的热电阻现场接线怎么接法,其中两个接线端子是相通的。到柜中又要接温度变送器。
我只放了KVVP2*1的线,温度变送器中有12个接线端子上面6个,下面6个请问些是输出,那些是输入。温度变送器是DIN35导轨型。急
举报该问题
推荐答案 2010-10-04
三个接线端设为a,b,c,用万用表测出两两电阻分别为Ωab,Ωac,Ωcb ;假设Ωab=Ωac,Ωcb 的阻值很小几乎为0。则a端为公共端。其余,b,c端短路。则将三线制转为两线制。
两线制测量精度明显降低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A4d31KW5d.html
其他回答
第1个回答 2010-10-03
我是做热电偶电阻的我来告诉你
热电阻其中两个线短接, 然后接到温变上
相似回答
热电阻
三线制
怎么接线,
答:
1、用万用表量三根线的
电阻,
电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。2、热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量
热电阻的
电路一般是不平衡电桥。
热电阻接法
答:
接法1:红线1接仪表端子1,2、3任意接仪表2、3端子
。接法2::2、3接仪表端子1、2端任意,红线1接仪表端子3。在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精...
电气百科:什么是
热电阻
元件电气工程的三线制
接线法
答:
三线制接线法,必须要和相应线制的热电阻元件配合使用才能做到真正意义上的三线制接线
。但在现实中,很多工厂使用的热电阻,其保护管内的热电阻元件大多只有两根引线,即热电阻元件是两线制的,从保护管接线盒至显示仪表虽然用了三根连接导线,但这只能算是两线制的热电阻接线方法,或只能叫三导线的热电...
热电阻的接线
方式
答:
另一端连接两根引线的方式称为三线制
,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线...
热电阻
一端
有三
条线什么意思
,怎么接线
?
答:
1、用万用表量三根线的
电阻,
电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。2、热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量
热电阻的
电路一般是不平衡电桥。
热电阻怎么接线
答:
热电阻
通常有2线,3线,4线接法!2线制 传感器电阻变化值与连接导线电阻值共同构成传感器的输出值,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。3线制 要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂
电阻的
电路一般是不平衡电桥,铂电阻作为电桥的...
我用的是PT100
热电阻
探头和PT100的温控仪,三根线的,把这三根线接到温 ...
答:
一般来说
,热电阻的
三根线接1号、2号、3号端子。如果显示仪表
有接线
图
,接线
方法见插图。如果没有接线图或者把接线图弄丢了,按下列方法接线:(原则是热电阻的一端引出一根线,另一端引出两根线,因此三根线要与显示表相对应)热电阻的三根导线,如果有两根颜色相同,接线时把两根颜色相同的导线接2...
铂
热电阻
工业测温三线制
接法
答:
三线制
热电阻的接线
方式 三线制热电阻与温度采集模块连接图如下图所示 在采集模块中A、B
两个端子是
用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在热电阻C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时
,热电阻的
阻值变化,这样,A、...
热电阻接线
方法热电阻原理介绍
答:
一、
热电阻接线
方法1、用万用表量三根线的
电阻,电阻
为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。2、热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量
热电阻的
电路一般是不平衡电桥。热电阻作为...
大家正在搜
cu50热电阻怎么接线
热电阻的接线方法
温度变送器接线图
三线热电阻实物接线图
四线制热电阻接线图
热电阻6根线接线图
三线制热电阻接线图
热电阻和热敏电阻
热电阻pt100接线
相关问题
热电阻引出三根线,只有两个接线端子,能不能两跟短接,接到端子...
热电阻三线制怎么接线,
热电阻一端有三条线什么意思,怎么接线?
热电阻连接电缆接线问题?有图求证,为何这样接法?原理是什么呀...
热电阻一般如何接线好
pt100热电阻三线变两张接线图
请教三线制热电偶接线方法
热电偶接线方法