🌬️风管截面积的计算
竖井的管内风速一般不超过7m/s,即将风量除以你想要达到的风速就可算出风管截面积,知道截面积了就可以按照管井内的空间来安排风管尺寸了,是方形布置还是圆形的布置。
🌪️风口数量的计算
风口的数量取决于自己要求的房间总的风量,知道房间的总风量后,按照平面布置的要求来确定房间内风口的数量,每个风口的平均风量按照上述风管计算方式来计算风口的尺寸。
🌬️风口尺寸的计算
但是风口的尺寸要根据风口的形式来区别对待,一般每个风口厂家都会提供每个风口的实际出风面积,这个实际出风面积才是上述计算的实际截面积,一般吊顶高度在3米以下的风口出风风速需要控制在2-3m/s。
🌬️新风量的计算
新风量一般按人头算,比如100平米的房间,根据房间功能查得人口密度。比如是3平米有1个人,那100平米房间就是33个人左右,再查得这房间的每个人需要的新风是多少。比如是20m每个人每小时,那么这个房间的新风量就是660m。
🌬️风管和风口的计算
风量=风管截面积x风速x3600,新风的风管风速是4.5~5.5m/s。比如刚才的例子,现在风速选5,风管截面积=660/(3600x5)=0.036平米,所以此处应该选择200mmx200mm的风管。风口的风速一般3m/s,同样,风口应该选择300x200。