有关规范规定,当压力管道设计有要求或对实际允许压力降持有异议时,可采用(  )作为最终判定依据。

A.强度试验
B.严密性试验
C.满水试验
D.压力试验

【答案】:B
考点为给水排水管道功能性试验内容,属技术标准型考题。

考点取自《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268有关规定:

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268第9.2节,压力管道水压试验分为预试验和主试验两个阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,应按设计要求确定。设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据。严密性试验主要目的是检查管道接口质量,在管材质量有保证的条件下,作为管道施工质量的最终判定依据。

故正确答案为B“严密性试验”。