500千伏的高压线塔离地面标准高度是多少

电力

500千伏的高压线塔距离地面的安全距离是15米。

根据规定,高压线塔线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。

此外,从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,500千伏的高压线路塔距建筑物的水平安全距离为8.5米。

扩展资料

除了高压线路,中压和低压线路的安全距离为:

1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

2、中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;

3、35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;

4、154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

5、330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

参考资料来源:百度百科-高压线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
<<20米>>

引自《电力设施保护条例》

第十条 电力线路保护区:

(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:

1—10千伏 5米

35—110千伏 10米

154—330千伏 15米

500千伏 20米

在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

(二) 电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/30643260.html

本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-08-04
500千伏高压离面多少米
第3个回答  2010-09-19
这个向环保部门咨询。

参考资料:更多请查看法律快车法律咨询 http://www.lawtime.cn/ask/question_7734.html