变频器端子控制怎样接线

如题所述

可以从中看出接线的整体解析是:



有三相电源输入、输出连接电机以及制动电阻、控制电源灯端子。变频器的核心,主要有开关量输入端子、继电器输出端子,开路集电极输出,模拟量输入、输出,24V电源,10V电源,以及通信端口如485接口等。

使用多少伏电压是根据选择的变频器控制方式来决定的。比如控制变频器的启动和停止使用外部端子控制,只要短接S1、S2与com端即可;

这是一个无源的开关,用plc的输入端子控制即可,输出信号Y接S,公共端连接。无源电源不需要多少伏的电压。

再如继电器输出用于表示变频器故障指示灯,接直流或者交流电源,电源和指示灯串在继电器常开输出电路中即可。那么这个再带10v电源用于模拟量控制变频器的频率,一般是使用电位器调节输出电压调速用的。

扩展资料

构造解析:

1、R、S、T是主电路电源端子,连接三相工频电源,内接变器整流电路。

2、U、V、W是变频器输出端子,连接三相电动机,内接逆变电路

3、R1、S1是控制回路电源,与交流电源端子R、S连接。在保持异常显示和异常输出时,或当使用高功率因数转换器时,或希望R,S,T端子无工频电源输入时,控制电路也能工作,可拆下R-RI和S-S1之同的短路片,将两相工频电源直接接入R1、S1端子。

4、P、PR是连接制动电阻器,拆开端子PR-PX之间的短路片,在P-PR之间连接选件制动电阻器。

5、P、N是连接制动单元,连接选件型制动单元或电源再生或高功率因数转换器。

6、P、P1是连接DC电抗器,拆开端子P-P1间的短路片,连接选件改善功率因数用电抗器。

7、PR、PX是连接内部制动电阻,用短路片将PX-PR间短路,内部制动回路便生效。

8、变频器外壳接地用,必须与大地相接接地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-09

1、该变频器的控制运行的方式有四种,比较全面。为方便说明,选取多功能端子DI1、DI2、DI3三个端子做为控制运行用外部端子。该变频器的两线式和三线式均有两种方式,我们逐一了解一下。

2、上图为两线式的第一种模式,也是最常使用的两线模式。将端子命令方式设为两线式1,DI1设为正转运行(FWD)端子,DI2设为反转运行(REV)端子。我们可以看到在该模式下,K1闭合,变频器正转运行;K2闭合,则反转运行;K1、K2同时闭合或断开,变频器运行停止。

3、将端子命令方式设为两线式2,DI1设为运行使能端子,DI2设为正反运行方向端子。在该模式下,K1闭合,变频器运行使能,K2断开,变频器正转运行;K2闭合,变频器反转。

4、将端子命令方式设为三线式1,DI1设为正转运行,DI2设为反转运行,DI3设为三线式运行控制端子。在SB1闭合状态下,按SB2变频器正转(自保持),按下SB3变频器反转(自保持),SB1变频器停机。

端子命令方式设为三线式2,DI1设为运行使能,DI2设为正反方向,DI3为三线式运行控制。SB1闭合状态下,按下SB2变频器运行,K断开变频器正转,K闭合变频器反转,断开SB1变频器停止运行。

两线式控制类似按钮控制接触器点动,三线式就类似于接触器自保持。变频器一般默认的是两线式1的控制方式,也有的变频器没有三线控制方式,大家可以根据需要选择合适的方式。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-10

从图中可知变频器端子控制接线整体:

主回路部分,就是动力部分,也就是供电电网的三相交流电,接到变频器的输入上,然后变频器的输出接到三相异步电动机上。

控制部分,就是操作人员对变频器的控制接线,可以认为是PLC的输入输出。操作人员要给变频器启动,停止信号,速度信号,而变频器要有状态输出,以便现场操作人员实时知道变频器的状态。

主回路接线如图。一般来说,变频器的输入都是用 L1 L2 L3表示,输出用U V W表示。这个一定要查阅手册,输入输出一旦接反,后果不堪设想。

图中红色圆圈部分,是变频器的直流母线部分。这部分比较复杂,一般的应用可以不用。需要外接制动电阻,直流电抗器的时候,再根据编程手册的说明,一般都要拆除或安装部分短接片实现。

扩展资料

变频器可分为电压型和电流型两种变频器:

电压型将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。是整流器,整流器,逆变器。

而变频器的主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路。

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-02-09
变频器的控制接线要根据说明书上接线图接的,一般分触头控制正,反,停,高速,低速,还有就是走通讯线路,还是看下说明书吧,希望能有帮助本回答被网友采纳