一般抹灰的方法:
(1)基层处理。清除基层灰尘、污垢,填平孔洞,并应有一定粗糙度(凿毛),洒水润湿,在不同结构基层交接处,铺钉一层金属网,以免产生裂缝,金属加强网与各基体的搭接宽度不应小于l00mm。对于砖基层应充分沉实后,方可抹灰。
室内抹灰时,应待上下水、煤气等管道安装后进行,抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板洞填嵌密实。室内墙面、柱面和门洞口的阳角,宜用1:2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m,每侧高度不应小于50mm。外墙抹灰工程施工前,应安装好钢木门窗框、阳台
栏杆和预埋铁件等,并将墙上的施工孔洞堵塞密实。
(2)底层抹灰。底层抹灰厚度为5—9mm,作用是使抹灰层能与基层牢固结合,找平。
(3)中层。底层干燥后抹中层,主要作用是找平,厚度5—12mm,应做标筋,中层抹完凝结前应划出斜痕,以便与面层结合。
(4)面层。面层的厚度宜为2—5mrn,主要作用为装饰,要求做到表面平整、光滑无裂痕。抹灰总厚度一般不大于35mm,超过时应加强措施。

抹灰材料及要求
(1)水泥。抹灰常用普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和白水泥。水泥不可受潮结块,抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。
(2)石灰。生石灰常温下熟化时不应少于15d,冻结风化的石灰膏不得使用,罩面用的磨细普通石灰粉的熟化期不应小于3d。
(3)砂。常用中砂或中砂与粗砂的混合砂,杂质含量不超过3%,应过筛。
(4)石膏。应磨成细粉使用,应注意其凝结时间。
(5)麻刀。均匀、坚韧,不含杂质,剪成不大于30mm长,随用随敲打松散,麻刀灰配合比为1:100(重量比),即100kg石灰膏掺1kg麻刀。
(6)纸筋。捣碎除净尘土,清水浸透,抹面时需用小钢磨搅拌打细。
(7)颜料。采用耐碱和耐光的矿物颜料。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-26
外墙涂料施工质量直接影响到建筑物的外观及抗渗防漏效果,因此,除涂料本身的材料优劣因
素外,作为施工、监理单位,应对外墙涂料的施工工艺及注意事项掌握了解。以下为外墙涂料
施工的一些注意要点,供广大施工、监理单位参考。
1. 注意气象的影响 (1) 气温的影响:首先,不要在气温5℃以下和下雨前后施
工。其次,早晚和中午的温差太大,以及夜间冷透后直至中午也未暖过来的壁面不能施工,否
则会引起密着不良,故需充分注意。 (2) 风的影响:大风天气应停止施工,特别
在低气温时更应注意。由于风的原因壁面的温度会降得比气温还低,为了防止风带来的影响,
应注意遮上蓬布。 (3) 雨的影响:涂料如果在还没有完全干燥的时候淋雨,对成
型会造成不利影响。不仅施工时应注意气象情况,即使施工完后也应该注意气象情况。在施工
前如果下了雨, 基面里留有水分,使含水率变高,便不可强行施工。下雨前,将每日即将要
施工的基面部分用蓬布盖好,可以不误连续施工。绝对不能在含水率超过规定标准的基面上施
工,不按操作规程施工,会引起涂膜剥离。 (4)湿度的影响:湿度高的情况下施工,干
燥速度会减慢,应注意通风。湿度超过30%时应停止施工,因气象条件造成施工效果不佳情况
集中在冬季,应特别注意当地当时的气象情况。
2. 注意施工中的问题 (1) 夏季炎热天气,腻子施工前两小时,墙面需用清水湿润。
每遍腻子批刮完干燥后,需用清水养护。 (2) 底漆和面漆使用前均应搅拌均
匀。如在室内或屋面等场所搅拌,应先于桶下垫上塑料布或报纸,以确保地面整洁。材料启用
前,容器封盖必须先清理干净,以防杂物混入。 (3) 应对施工器具做清洁检查,
避免杂质混入,完毕后,器具应及时清洗干净。喷涂时施工人员需配备防护口罩。
(4) 脚手架、吊篮跟在面的距离要适当,标准距离40-50cm。如果太近,会使脚手架接
续不均;相反,如果太远,涂装技巧又不能如愿如实施。 (5) 保护工作。在贴
保护物尽量贴正,贴严密,万一涂到不应涂的部位,要立即擦掉。 (6) 正式施
工之前,一定要在其它板上试涂,经确认涂装效果之后再进入正式涂装。 (7) 正
确地隔开各道工序之间的间隔时间,否则会引起涂膜附着力不强或剥离、隆起、掉皮。
(8) 工序交接及撤架或移吊篮前一定要细心地检查各部位,必要时必须进行修补。
(9) 应做好门窗洞口的保护工作。 (10)涂料施工前应注意窗框侧的硅酮密封胶应
预先打好

1、抹灰前,砖墙、混凝土等基层表面的灰尘、污垢和油渍等,应清除干净,并洒水湿润。
2、然后,应先检查基层表面的平整度,并用与打底相同的水泥砂浆贴灰饼、做冲筋。
3、外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线。滴水线的深度和宽度均不应小于10mm,并整齐一致。如果是优良工程,则一律采用铝合金条做滴水线。
5、外墙抹灰与阳台、楼梯等内墙的分界线应采用铝合金条分隔,并要垂直设置,上下层对齐。
6、外墙抹灰层在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和振动;凝结后应采取措施防止玷污和损坏,并浇水养护。
7、外墙打底砂浆严禁掺入粘土。为改善砂浆的和易性可掺入适量的石灰膏或粉煤灰,但必须保证砂浆的强度达到M15以上,并应杜绝因配制过粘而在干燥后表面产生裂纹现象。
8、抹灰主要工序:吊立线→贴灰饼→做冲筋→分层赶平→抹面灰→最后压光。抹灰层的总厚度不得大于20mm。
9、严禁内墙粉刷用纸筋灰或麻刀灰,掺入外墙罩面砂浆中。这样会降低面层砂浆强度且容易吸水渗透到内墙。
10、外墙抹灰施工缝应留置在分格缝、墙面阴角、水落管背后或独立装饰部分的边缘处。每个分块应连续作业。
11、外墙抹灰的分格缝布置应按设计图纸要求进行,当设计无要求时应经建设(监理)认可的效果图进行施工。
12、外墙抹灰的各结构层砂浆均应采用机械搅拌,并要做到每盘砂浆计量准确,搅拌均匀,颜色一致。
13、对于外墙面的混凝土柱、梁基层,应先作“毛化处理”。即:将1:1水泥细砂浆(内掺20%建筑胶)喷或甩到混凝土基层上,使其呈颗粒状粗糙面,间歇数天后再进行打底工作。
14、外墙抹灰的分格缝应采用铝合金槽形条埋置。分格缝埋设要横平竖直,粘结牢固,抹灰完成后要擦拭干净。
15、外墙抹灰的面层不得有裂纹、抹痕和接槎现象。各抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固不得空鼓。
16、外墙抹灰外观质量要求:表面光滑、洁净、颜色一致、阴阳角找方、接槎平整、墙面垂直平整和分格平直。
17、对不太了解的新班组,应让其先在次要部位做块样板,经施工、建设、监理等部门验收合格方可正式施工。本回答被网友采纳