六层居民楼消防要求

如题所述

法律分析:六层住宅楼建筑高度不超过21米,按照规定可以不设室内消火栓;建筑周边应设室外消火栓,保护半径不大于150m,间距不大于120m;灭火器按轻危险级场所设置;每个单元任一层的建筑面积不大于650㎡或任一户门距最近的安全出口距离不大于15m时可采用一个安全出口。闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间;住宅建筑的安全疏散距离应符合下列规定直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.29的规定。 开向敞开式外廊的户门至最近安全出口的最大直线距离可按本表的规定增加5m 直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的直线距离,当户门位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当户门位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。 楼梯间应在首层直通室外,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。 户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。注:跃层式住宅,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的1.50倍计算。住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。具体规范为《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器设计规范》、《消防给水及室内消火栓系统技术规范》等。

法律依据:《中华人民共和国消防法》 第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的; 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的; 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的; 占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的; 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的; 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。