www问答网
所有问题
一般楼层中主梁钢筋不能与柱子钢筋焊接,为何在楼层中主梁钢筋可以与型钢柱焊接?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-04
劲性柱与混凝土梁连接连接位置,梁钢筋没有与柱焊接,是否需要在型钢柱上对应梁上下边缘处加水平加劲肋不需要的。在此节点内力的传递是靠混凝土(传递剪力)和钢筋与混凝土的握裹力。也不一定必须将钢筋与型钢焊接才可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A5GK1d1Wdn434Gd11WW.html
相似回答
主梁
的
钢筋和柱子钢筋焊在
一起不要弯钩
可以
吗
答:
1、梁钢筋不能和柱钢筋焊接的
2、就算能焊接,也是点焊 3、梁钢筋弯钩,是弯锚的锚固机制,和焊接是不同的 所以,你的做法是不对的
跪求:
钢筋
套筒
与型钢柱焊接
连接技术要点是什么?以下问题中的凝问有谁...
答:
工程结构类型是型钢混凝土组合结构,十字型钢柱楼层位置处无牛腿,混凝土梁的主筋
与型钢柱的
连接处采用钢筋套筒连接,即是把钢筋套筒焊接在十字型钢柱翼缘板上(在加工厂进行),然后... 工程结构类型是型钢混凝土组合结构,十字型钢柱楼层位置处无牛腿,混凝土梁的主筋与型钢柱的连接处采用钢筋套筒连接,即是把钢筋套筒焊接在十...
型钢
组合
柱
与
梁钢筋
怎么连接最好?
答:
你讲的是型钢混凝土结构,是在超高层或震动较大的车间采用的一种结构型式。
钢筋连接最好是焊接,但应考虑型钢受热变形问题,也可以采用绑扎搭接
,只要锚固长度满足设计和规范要求就行。还应考虑钢筋保护层问题,所以在钢筋安装时应注意,确保设计和规范规定的指标。
双螺套新技术代替
焊接
连接劲性钢结构
钢筋
答:
对比传统焊接,如图一,采用焊接套筒的连接方式,
钢筋难以转动,连接困难,且因材料损失导致连接长度受限,焊接质量不稳定,效率低下
。而图二和图三则展示了新型双螺套技术的应用,钢筋在原位连接,确保了结构的精确性和稳定性,同时减少了焊接时间、成本和质量问题。图四展示了直螺纹与新型套筒的结合,优化...
梁柱节点
钢筋可以焊接
连接吗?
视频时间 03:24
基础
柱子钢筋
是否
可以焊接?
答:
不宜采用绑扎搭接接头。在非连接区以上可采用焊接连接。因为所插的钢筋需要临时成形与固定。这临时箍筋如何配置
,一般
是在混凝土上表面以下50mm设置第一道,再向上按设计要求设1~2道也就够了。如果插筋很长,可能为一层楼高或更高时,那就要按设计图纸设置更多道。
梁钢筋可以
进行搭接
焊接
吗
答:
可以。根据
钢筋焊接
及验收规范JGJ18-2003表4.1.1中明确表示搭接焊钢筋适用范围,现在一般的工程
梁钢筋
采用闪光对焊与搭接焊并用,如直径较大设计有要求需机械连接的,必须按机械连接操作,不得用交光对焊与搭接焊。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上的...
框架柱钢筋
可
不可以在
柱子中间搭接
答:
如果是基础柱连接部位
,在楼层柱
基础净高3分之一处以上,基础梁下铁在轴跨中部3分之一处连接,上铁在轴跨4分之一处连接。在楼层处柱的连接部位,在柱净高6分之一处、大于等于500、大于等于柱截面处。楼层梁和基础梁连接,相反。只不过是,基础是轴跨
,楼层
梁是净跨。
柱钢筋和梁钢筋
搭接位置,在不...
梁
和柱子
的
钢筋
如何搭接?
答:
刚度或稳定要求时,则采用组合梁。组合梁:由钢板或
型钢焊接
或铆接而成。由于铆接费工费料,常以焊接为主。常用的焊接组合梁为由上、下翼缘板和腹板组成的工形截面和箱形截面,后者较费料,且制作工序较繁,但具有较大的抗弯刚度和抗扭刚度,适用于有侧向荷载和抗扭要求较高或梁高受到限制等情况。
大家正在搜
主梁与次梁交接处钢筋
用14钢筋做柱子可以盖几层
柱子一般多粗钢筋
版主梁次梁钢筋位置
地梁一般用几根钢筋
主梁钢筋
钢筋梁配筋图怎么看
柱子钢筋
柱子钢筋图解
相关问题
梁钢筋为什么不能和柱钢筋焊接在一起
各层楼面钢筋要和柱子钢筋焊接吗?
请教关于钢筋与钢柱焊接问题
柱子钢筋焊接可否在柱中
劲性柱与混凝土梁连接连接位置,梁钢筋没有与柱焊接,是否需要在...
型钢组合柱与梁钢筋怎么连接最好?
做避雷工程:以楼房各条柱子为避雷接地,问:楼房各层的钢筋需要...
房柱的钢筋为何不焊接接头