电加热设备的功率志温度换算方法

已知额定功率,电压,电阻,求发热效应.

急!!!!!!!
最终要转化了温度(摄氏度)

  一、电加热的功率计算在电加热系统中占有很重要的地位,简单介绍一下电加热的设计和计算:
  1、计算从初始状态按要求在规定的时间内加热至设定温度所需要的功率。
  2、计算维持介质温度不便的前提下,实际工作中所需要的功率。
  3、加热器型号和数量的选择,总功率取以上两种功率的最大值,并考虑1.2系数。
  公式:
  1、初始维持加热所需要的功率Kw=(C1M1△T+C2M2△T)/863/H+P/2
  P最终温度下容器的散热量单位:千瓦
  H为初始温度加热至最终所需要的时间单位:小时
  M1、M2分别为容器和介质的质量,单位:千克
  C1、C2分别为容器和介质的比热,单位:千卡/(千克℃)
  △T为最终温度和初始温度之差,单位:℃。
  2、维持介质温度所需要的功率:Kw=C2M3△T/863+P
  M3为每小时增加的介质单位:千克/小时。
  二、为了方便现场快速选型,提供了一些速算公式
  1、静止水、油加热所需功率(不考虑容器热耗)Kw=CM△T/863/H
  C:比热千卡/(千克.℃)
  M:质量千克△T
  H:时间:小时。
  2、流动的水、油加热所需功率(不考虑容器热耗)Kw=CF△T/14
  C:比热千卡/(千克.℃)
  M:流量千克/分△
  T:温差℃。
  3、通道式空气加热(常压)Kw=F△T/40
  M:流量米3/分
  △T:温差℃
  40:系数千瓦.分(米3/分)
  Vout=Vin(Tout+273)/(Tin+273)
  Vin,Vout:通道进出口流速
  Tin,Tou:通道进出口温度℃
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-27
纯电阻的么?那不就是额定功率了么= =...
其额定功率全部转化为热能(P=UI=U/R)
另外一般估算的话,用1kWh=860大卡计算.
= =b早说捏...那你加热的是什么工质?水?还是空气?流量V多少?进出口温度是多少?
如果是水,那么公式:
Q热量=C比热M质量ΔT温差
Q(kj)=4.18(kj/kg℃)*1000(kg/m3)*V(m3/h)*Δt(℃)
假设你的额定功率为1161kW,每小时热量Q=P*3600=4180000kj,水量为200m3/h,初始温度为45℃的条件下,
代入上式求最终温度T:
4180000=4.18*1000*200*(T-45) 得T=50℃
另外,如果加热的是空气,按空气比热1.0kj/kg℃,密度1.2kg/m3计算.
另外我们实际计算中一般会加上换热损耗系数,取0.9
也就是:Q热量=C比热M质量ΔT温差*0.9本回答被提问者和网友采纳
相似回答