金属线盒与镀锌穿线管的跨接线连接有那些要求?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-04-14
跨接线不小于4平方,两端用专用接地卡。
相似回答
sc
电线
导管
连接
施工规范如何
要求
答:
3、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线
,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm²。4、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。5、金属导管严禁对口熔焊连接;镀...
电气施工中,KBG
管连接
需要做
跨接线
吗,如果需要的话,有没有相关标准规范...
答:
11、KBG 管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁 紧且内壁光滑便于穿线
。 12、 KBG 管及其金属附件组成的电线管路时,当管与管、管与盒(箱)连 接符合规定要求时,连接处可不设置跨接线,但KBG 管及金属附件等作为外露可 导电部分应与建筑物内的等电位联结位置联结,KBG ...
穿线管
与
电线
管怎么
连接
呢?
答:
一般用管箍连接,也可以用焊接套管,套管长度是SC20管直径的1.5到3倍
。1、在明敷设时,一般都采用丝扣连接(见图二),特殊情况也可采用套管焊接(见图一)。2、在暗敷设时,都采用套管焊接(见图一)。3、根据国标安装图集03D301-3 中规定的连接方法。4、跨接线连接要求:...
镀锌
钢管接地能用抱箍接地有规范吗?
答:
2.1.4 护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证. 2.1.5 铁制灯头盒、开关盒、
接线盒
等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证. 2.1.6 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色...
线管跨接
用什么材质的线
答:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽
不得熔焊跨接接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;3 金属线槽不作设备的接地导体,当设计...
防爆
接线盒与
钢管
连接
规范
答:
1.防爆管线敷设的要求比普通明管敷设要高。除需用厚壁管(镀锌水管)外,各
连接
处也有特殊要求2.管子间及
管子与接线盒
、开关之间都必须用螺纹连接,而且必须采用防爆接线盒、防爆开关。3.钢管必须有足够的强度和防护能力,其壁厚不得小于2.5mm。4.使用管箍连接钢管时,为了防止螺纹松动,提高隔爆性能,...
JDG
电线管
需做
跨接
吗
答:
JDG
电线管
不需要做跨接。JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。接地
跨接线
是两个金属体之间的接地
金属连接
体,接地...
镀锌
桥架接地线规范
答:
跨接线
原理:跨接线便是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因发生的不安全的电荷或许漏电电流导出的线路。因为镀锌电缆桥架归于金属原料带有必定的导电性,为了避免电缆通电时漏电或许其他原因导致电流在镀锌桥架上流转形成安全隐患,一般都会在桥架上跨接线(如下图)跨接线标准:根据T/CECS 31-2017《...
镀锌电线管连接
方式
答:
镀锌管的连接
方法有以下三种:1、滚槽方式连接 滚槽焊缝开裂:①将管口压槽部分的内壁焊筋磨平,减少滚槽阻力;②调整钢管与滚槽设备的轴心,并要求钢管与滚槽设备水平;③调整压槽速度,压槽成型时长不能超过规定,均匀、缓慢施力。滚槽钢管断裂:①将钢管管口压槽部分内壁焊筋磨平,减少滚槽阻力;...
大家正在搜
镀锌钢管跨接线要有端孑
镀锌管跨接线接线图片
镀锌管跨接线怎么接
镀锌电线管跨接线规范
镀锌线槽需要跨接线吗
镀锌线管跨接线做法
镀锌桥架是否需要跨接线
镀锌桥架为什么不需要跨接线
镀锌钢管跨接线规范