sc电线导管连接施工规范

1、非镀锌钢导管内壁、外壁均应作防腐处理;暗敷于砼中的钢导管,其外壁可不做防腐处理。

2、钢导管不应有折扁和裂缝,管内壁应光滑无铁屑和棱剌,管口处的端面应平整、无毛剌。

3、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm²。

4、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

5、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。


施工工艺

1、电气导管敷设宜就近原则,沿最近的路线敷设,减少弯曲。当导管敷设遇到下列情况时,中间宜增设过路接线盒,且接线盒的位置应便于导线敷设:导管长度超过40m,无弯曲;导管长度超过30m,有1个弯曲;导管长度超过20m,有2个弯曲;导管长度超过10m,有3个弯曲。

2、暗敷在砼中的电气导管,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,暗敷在室外地下的电气导管,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

3、管线插座管线应穿越地梁第一根主筋,防止根部被破坏。

4、PVC管道插座敷设,弧管部分最大距离不得小于15cm,确保板面与梁面剪力最大不受管线影响。

5、PVC管道插座敷设完成,砼浇筑完成后,导管根部应及时保护起来。

6、PVC管道敷设不得三管叠加于一点内,确保保护层厚度;两管叠加,交叉点 距离不得小于20cm。

7、预埋在剪力墙、柱内的预埋盒,底盒开口要与砼完成面齐平,禁止深凹或突出,并定位准确,绑扎牢固(底盒四周要用钢筋固定),为防止混凝土浆深入, 接口最好用电工胶包扎,底盒内外应做防腐。

8、电气导管在砼中暗敷时,不宜多根并列敷设,每根导管之间的间距宜在30~50mm以上,在地下室顶板上的预埋管,为防止后期地下室综合支架膨胀螺栓破坏管理,预埋管应抬高不小于5cm,预埋盒及管理接头尽量避开后浇带

9、对于模板下方具有吊顶的部位,宜对电气导管的敷设线路在模板上作标记,可用颜色漆(不同专业用颜色区分)沿导管走向在模板上标记,待砼浇捣拆模后顶板可留下清晰导管走向标识,有助于防止砼中的电气导管受到损伤。

10、镀锌钢导管在管接头、管与盒(箱)连接处需进行接地跨接处理,采用专用接地线卡跨接,跨接线应采用截面面积≮4mm2的铜芯软线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-11-06
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
14 电线导管、电缆导管和线槽敷设
14.1 主控项目
14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。
14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。本回答被网友采纳