www问答网
所有问题
请问火灾显示盘的设置有什么规定吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-11-19
在老规范里面没有关于火灾显示盘的明确规定,但最新的
《火灾自动报警系统设计规范》
(GB50116-2008)对显示盘的设置就作了详细规定:1、 宾馆、饭店等场所宜在每个报警区域设置一台区域显示器(火灾显示盘)。当一个报警区域包括多个楼层时,可在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器(火灾显示盘)。2、火灾显示盘应设置在明显的和便于操作部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A5nGWdn4K5dAGAG3WKW.html
其他回答
第1个回答 2018-11-19
根据消防规范,火灾自动报警系统设计规范图示 14X505-1 条文6.4.1,每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。
相似回答
请问火灾显示盘的设置有什么规定吗?
答:
在老规范里面没有关于火灾显示盘的明确规定
,但最新的《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008)对显示盘的设置就作了详细规定:1、 宾馆、饭店等场所宜在每个报警区域设置一台区域显示器(火灾显示盘)。当一个报警区域包括多个楼层时,可在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器(火灾显示盘)。
下列关于
火灾
自动报警系统区域
显示
器
设置
说法,错误是( )。
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20136.4.1,
每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘)
;宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层区域显示器,A选项正确,B选项错误;根据6.4.2,区域显示器应设置在出...
消防
火灾显示盘
怎样
设置?
答:
消防主机里一般都已经
设有火灾显示盘的
类别编码,你只需给你的显示盘编号二次码,类别编码别搞错,接线接对,一般都没什么问题
尼特
火灾显示盘
怎么
设置
答:
1、首先,按“
设置
”键,此时液晶屏
显示
“请输密码”,密码为“119”(通过翻页键加“1”,确认键移位,同下)。2、然后,密码输入正确后,显示“密码正确”,进入设置选择界面。3、最后,通过“翻页键”(翻行)和“确认”键选择需要设置的选项。
火灾显示盘
安装高度
答:
1.3米至1.5米。
火灾显示盘
安装在墙上时,火灾显示盘底部距地面高度宜为1.3米至1.5米,如火灾显示盘靠近门的侧面时与墙的距离不应小于0.5米,当火灾显示盘正面操作时距离不应小于1.2米,当落地安装时,底边宜高出地面0.1米至0.2米间。
直流供电型
火灾显示盘
通常采用
答:
火灾显示盘的设置
要求:每个报警区域宜设置一台火灾显示盘。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的火灾显示盘。火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3 1.5 m。火灾显示盘的工作状态:火灾显示盘设置工作状态指示灯...
火灾
报警显盘安装规范
答:
1 区域显示器(
火灾显示盘
)能否在3s内正确接收和
显示火灾
报警控制器发出的火灾报警信号。2 消音、复位功能。3 操作级别。4 对于非火灾报警控制器供电的区域显示器(火灾显示盘),应检查主、备电源的自动转换功能和故障报警功能。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。安装高度和手动报警按钮一样 ...
...不是
规定
高层住宅建筑每层都要
设置
区域
显示
器
的?
答:
新规范关于高层建筑区域
显示
器
的设置
不是强条,也不是用的“应”这类的词,而是“宜”,下面是规范内容。6.4.1 每个报警区域宜设置→台区域显示器(
火灾
显治盘) ;宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器...
火灾显示盘
是否必须安装?
答:
不是必须要安装的,一般比较大的场所才需要,比如宾馆,具体要看情况,
火灾显示
面板由单片机设计开发,通过总线与火灾报警控制器相连,对报警控制器发送的数据进行处理和显示。当建筑火灾后,火灾报警控制器,火灾报警控制中心报警信号和传输到火的火在显示面板上,显示面板将产生火灾探测和报警的火灾探测器和...
大家正在搜
利达火灾显示盘怎么设置
火灾显示盘关闭后有什么影响
火灾显示盘怎么不显示
101z火灾显示盘设置
火灾显示盘设置流程
火灾显示盘不显示
火灾显示盘是什么
火灾显示盘为什么不亮
zf500火灾显示盘设置
相关问题
什么情况下要加火灾显示盘?是消防验收要求强制吗?可以不安装吗...
有关火灾显示盘设计规范
火灾显示盘设置
火灾自动报警系统的设置规定有哪些?
内蒙古消防标准有没有关于火灾显示盘的规定
火灾报警显盘安装规范
火灾显示盘的安装高度