消防器械可以说是非常重要,这些设备维护着居住者的安全,所以对于这些设备的标准要求极高,而且消防水管如果出现漏水需立马进行维修,以免出现无可避免的后果。消防器械包括水管和喷头。当发生火灾时,水通过喷头进行灭火,下面我们带大家来看看消防喷头的种类和消防水管的标准。
一、消防喷头的种类
1、消防喷头的种类之下垂型
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。下垂型(下喷型)玻璃球洒水喷头
2、消防喷头的种类之直立型
直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时直立型喷淋头还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)
3、消防喷头的种类之普通型
普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)
4、消防喷头的种类之边墙型
边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客边墙型喷淋头房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。以上均可参照GB50084-2017,自动喷水灭火系统设计规范。
二、消防水管的标准
1、每当一个工程竣工之后,开发商是需要前往公安消防机构,申请工程竣工的消防标准验收。而且根据相关规定,前往验收的消防监督人员,是不可少于2个人,同时必须穿着消防制式的警服,带上“公安消防监督检查证”。
2、管道若是生活用水的输送,那么多以塑料管、镀锌钢管、或水铸铁管。同时需要保证所使用的管道和配件,都是来自于同一个厂家。且塑料管道是不能暴露于空气中,避免受到自然环境的影响,造成其寿命的减少,并做好保温、防晒措施。
3、消防系统在安装好之后,有必要做水压试验,一般情况下,试验压力需要达到工作压力的1.5倍,同时压强是需要大于0.6Mpa,在这种情况下,不会出现漏水,才符合颜色的标准。另外,在竣工之前,需要冲洗管道,表面不能有太多污渍。
以上内容介绍的是消防喷头的种类和消防水管的标准。关于消防器材就先介绍到这里了,另外如果消防水管出现漏水,是非常麻烦的,需要及时联系相关人员进行处理。