不平衡电流与零序电流的区别

我厂使用的是ABB150型综合保护器,保护项目有不平衡电流△I和零序电流保护Io,有没有高手给指点下 两项保护的区别,在6千伏系统中应该怎么使用?

不平衡电流是同步发电机定子三相绕组输出数值或相角不相等的电流。

零序电流在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-23
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。

不平衡电流就是负序、零序的向量和。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-09-14
不平衡电流指3相的电流不相等保护,一般3相电流都是不等的在允许的范围内就行了。
零序电流是测接地故障的,3相4线的电力系统发生接地就会产生零序电流。
相似回答