请问一下pkpm中质量比大于1.5怎么回事,该怎么改?求大佬告诉
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-24
质量比大于1.5是由于你在该层楼板开了大洞,或者该层楼层质量小于上一层。规范《高规》3.5.6条中有体现。虽然是易字条款,但在有条件下也要遵守,但产生质量比超限的原因往往是由于客观原因,故在结构上解决办法是把该层强制定义为薄弱层,这样薄弱层地震内力放大系数会变成1.25,这样来加强该层。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AAA34nK5WG33nWG45GW.html
其他回答
第1个回答 2019-12-05
作为一个结构设计师,我猜你首层一定大面积开洞了,这个问题其实可以置之不理,如果要送上面去审查,就修改计算书。