www问答网
所有问题
步进脉冲信号和方向信号接错了,有什么现象
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-20
“通过循环,延时”来控制时序,不仅难以准确定时,而且程序中和其他运算控制的时序穿插,有可能相当复杂。
例如,步进电机为了防止失步,不希望转速“突变”,所以比较好的程序都是设计成频率“渐变”的,最好的在加速、减速时做成“匀加速”、“匀减速”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AAAG314n14KG5W5K4GW.html
相似回答
步进
驱动器
,脉冲,方向,
使能
信号
线
接错了
会坏东西吗
答:
接错了没有太大问题
,不过要是5V信号接24V信号电压的话,时间久了会烧坏端口/深圳嘉扬科技
步进
电机的正反转接线反了会
有什么
影响?
答:
正反转换反过来,不会出问题,但要是A+和B+接反,A-、B-接的还是对的话,
电机会发烫,弄不好驱动器会烧掉
。如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的,相反,如果步进电机的线圈是只允许单向导电的,那么这个步进电机就是单极性的。
plc输出给驱动器
脉冲和方向
会反转
答:
会反转
步进
电机一般是单
脉冲
控制的,也就是有脉冲没有
方向信号
是正转
步进
电机定位失准故障检测与维护软硬件故障?
答:
2、
初速度太高,加速度太大,引起有时丢步
;3、
在用同步带的场合软件补偿太多或太少
;
4、 马达力量不够
;5、 控制器受干扰引起误动作;6、 驱动器受干扰引起;7、 软件缺陷;针对以上问题分析如下:1、一般的步进驱动器对方向和脉冲信号都有一定的要求,如:方向信号在第一个脉冲上升沿或...
42
步进
电机回原点
方向
反了
答:
用户控制器输出的控制
信号
为12至24VDC,而
步进
驱动器的控制信号接口的设计工作电压一般为加5VDC,为了防止控制信号接口损坏,用户在使用时需要在控制信号线上增加限流电阻,而当控制信号上的限流电阻所加的位置不对时,将会导致出现正转正常,而反转异常的
现象
。步进电机安装后,如果实际旋转
方向与
所需旋转...
步进
电机在
什么
情况下会丢步?
答:
1、如果通电频率过高,超过
步进
电机的最大步进速度,则将产生失步
现象
。2、另外,在同步电机中,当电机负载转矩大于电机所能提供的转矩时,电机转速跟不上电机的同步速,也会造成失步现象。3、改变
方向
时丢
脉冲,
表现为往任何一个方向都准,但一改变方向就累计偏差,并且次数越多偏得越多。4、 初速度...
步进
电机测试过有
脉冲信号,
不知为何还是在那震动不转动
答:
如果空转的话,你看下相序接线有没有错误
,还有
就是驱动器的电流匹不匹配。如果有负载的话,那就是另外一回事了
步进
电机受外界脉冲的影响吗,比如说汽车的
脉冲信号
会不会影响到步进电机...
答:
一般来讲外部
脉冲信号
不足以影响到步进电机的运行,如周围有很强的干扰信号,可考虑给脉冲信号线增加屏蔽层或屏蔽信号线。步进电机的失步是由于负载过大、启动频率过高或加速太快造成,有时会与电机安装也有关系。五相的新
接步进
电机要注意相序关系的接法,
接错了
也会造成这种
现象
。
请问4极
步进
电机可以像电刷电机一样把正负极接反吗?
答:
4极
步进
电机是根据级数切换来达到旋转的目的的,相序不可接反,否则驱动控制无法正常驱动电机,甚至烧坏。 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个
脉冲信号,
它就驱动...
大家正在搜
脉冲信号和方向信号
伺服电机脉冲信号与方向信号
步进脉冲和方向
步进电机脉冲和方向
步进脉冲方向符号
步进驱动器脉冲和方向分开供电
步进驱动器脉冲和方向英文
步进电机脉冲信号