我们项目设计高压旋喷桩,桩径Φ600mm,搭接长度200mm,桩长8.5m,设计只有水灰比为0.5~0.8。
现存在几个问题:
1、设计水灰比0.5~0.8,而规范高压旋喷桩水灰比为0.8~1.5,若取0.5或0.8以下是否可行?
2、提升速度、旋喷速度、排浆量设计均无要求,是否有规范可查?
3、水灰比若取0.5,每m所使用水泥量为多少KG。
我在网上有找2个公式,但感觉错误,我现有的资料只能用第一式计算。
第一式取直径的平方是否正确。
Q=3.14×D2×H×(1+B)/4(公式一)
其中:Q—旋喷浆液用量(m3); D—桩体直径(m);
H—桩长(m);B—损失系数,可选用0.1—0.3。
按旋喷工艺参数要求计算:Q=(H/V)×q×(1+B)(公式二)
其中:Q—旋喷浆液用量(m3);q—高压注浆泵的排浆量(L/min);
H—桩长(m);B—损失系数,可选用0.1—0.3;
V—注浆管提升速度(m/min)。