为了更清楚回答你的问题,我作如下假定补充,也许有出入,但原理是一样的。
1、假设:①、你的变压器共有7个档位,高压电压调节范围为:35000±3×2.5%(V)。因此,高压电压分别为:1档电压U1=35000+35000(3x2.5%)=37625(V),此时高压线圈匝数最多;(类推)2档U1=36750(V);3档U1=35875(V);4档U1=35000(额定档)(V);5档U1=34125(V);6档U1=33250(V);7档U1=32375(V),此时高压线圈匝数最少。②、低压电压为:6300(V)。如果是这样,你在名牌上可以看到这些数据。
2、此变压器原设计意图是:当电网电压在32375到36750V之间变化时,调节变压器分接开关档位使低压输出电压基本在6000V左右(误差最大为2.5%)。
3、可是你问的是:什么档位低压输出电压最高?那么我们要假定在高压电网电压不变的情况下(譬如35000V),高压线圈匝数最少时(7档),施加在高压线圈上的每匝电压最大。按变压器高低压每匝电压相等的原理。当低压线圈匝数不变的情况下,此时低压输出电压最高。
4、任何带调压分接开关的变压器,把分接开关放在最高档位时,低压输出电压为最高,原理就是上面所述。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-18

第2个回答  2015-10-26
输出的电压都是一样的
第3个回答  2015-10-26
中间档位吧