变压器的接线组别疑问

在百度上搜索变压器的接线组别,看到有好多人说道,我国只采用“Y,y”和“Y,d”的接法,但我看到小区供电上面却都是“D,y”接法,为的是低压侧用y接法引出中性点。怎么回事啊?

Y、y是指三相绕组为星形接法,D、d是指三角形接法。N、n是指有中性点引出的(星形的)。大写的字母为一次的,小写的为二次的。数字表示一二次对应线电压的相位关系。
我国规定的有五种标准联接组:Yyn0 Yy0 YNy0 Yd11 YNd11
10/0.4kV的配电变压器,采用Yyn0,二次为星形接法,有中性点引出且接地,能够构成三相四线制供电 380V/220V,给三相动力和单相照明供电,采用接零保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-19
一般来说变压器基本都是一边用三角形接法一边用星形接法,这样做是为了消除N×3次谐波,使变压器输出的波形更接近于正弦波,提高供电质量。而三角形接法只能提供线电压,而低压供电要求同时提供线电压和相电压,所以该变压器采用高压侧三角形接法,低压侧星形接法。
另外,楼上说以大小写划分一二次是不对的,字母大写表示高压侧线圈接法,而小写表示低压线圈侧接法,如果星形接法的中性点接地,则在Y(y)后面加后缀n。另外接法后面的数字是表示高低压相位关系的,以高压侧Uab电压方向为钟表的12点方向,低压侧Uab的指向的时刻即为该数字,用0-11标识。
第2个回答  2009-09-19
小区供电变压器都是DYn11接法,D表示高压侧为D接法,即三角形接法,是为了抑制3次谐波。Yn11表示低压侧为Y接,n是指有中性点引出,11表示高低压相位关系(高低压相位关系与我们用电关系不大)。
第3个回答  2009-09-21
Dyn11接法比Yyn0接法的好处是可以过滤3次谐波,并可以承受较大的3相不平衡负荷,这在居民或照明用电中非常普遍。故Dyn11接法是目前主流的连接组别。(从前采用Yyn0接法的原因是这种接法高压的线电压较低比较节约绝缘材料,据说还因为这是当时老大哥的标准,目前新生产的变压器中已经很少采用了)