www问答网
所有问题
电气线路中什么是偏相,是电压偏低还是电流偏低
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-23
你说的 偏相 应该指的是 三相交流系统中的三相不平衡。
具体的原因是因为三相对N的等效负载偏差太大。因此 造成的电流偏差较大。
相电压有效值 = 电源电压有效值 - 电源内部等效阻抗*线电流有效值
所以三个相电压就不一样。
对于
三相电
N点不一定存在(系统设备的结构和参数决定)。但一定有一个等效的N点。所以等效之后,相电压也许大也许小。
欧姆
定率在
交流电
也是适用的, 而且用复域分析计算的话很容易懂的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AAd43WG1ndGG353G3AW.html
其他回答
第1个回答 2016-08-17
偏相是指,其中一相电压过高,另一相偏低,相位角偏移
追问
那什么是相位角
第2个回答 2016-08-18
说白了你可以拿电流表测三相电流,或电压表测三相电压,三相不均衡,就是偏相。本回答被提问者采纳
相似回答
什么是电压偏相
答:
电压偏相就是
相电压
不等,一般想
电压都是
一样的,有高有底就
是偏相
。
偏相
多少属于正常
答:
偏相是指电路中存在的一种现象,即电路中的电流和电压的相位不同
。正常情况下,电路中的电流和电压是同相的,但由于各种原因,电路中的电流和电压可能会出现一定的相位差,这就是偏相。对于交流电路来说,偏相会导致电路的功率因数降低,从而影响电路的效率和稳定性。因此,偏相多少属于正常范围,需要...
为
什么
三相四线电路中其中一相对地
电压偏低,
而另外两相对地电压却正常22...
答:
除了严重偏相外
,很有可能您变压器 的工作接地电阻不正常,并且电压低的这一相有接地的嫌疑。要停电检查一下.
三相电一相电压电流都偏低,
如何解决。
答:
——★1、三相线路负载分为平衡负载和不平衡负载两种,所以“一相电流偏低”的原因也不同
。——★2、三相平衡负载电路中(如电动机),出现“一相电流偏低”的现象,属于负载故障的表现。如某一相断路或损坏。——★3、在三相不平衡负载的供电电路中,某一相负载较轻,就会出现“一相电流偏低”的,...
相位偏差是
什么
意思??通俗一点解释
电气里
的无功功率的相位偏差_百度知 ...
答:
简单说来:两个频率相同的交流电相位的差叫做相位偏差,或者叫做相差,指三个
相电压
的幅值和相位关系上存在偏差。主要由系统运行参数不对称、三相用电负荷不对称等因素引起。供电系统的不对称运行,对用电设备及供配电系统都有危害,低压系统的不对称运行还会导致中性点偏移,从而危及人身和设备安全。
在三相四线的不对称照明电路中是不
是偏相
越小零线上的
电流
就会越小呢...
答:
也就是不管三相是否平衡始终使其
电压都是
零。如果零线对地产生了
电压,
则说明零线与系统中性点的连接不是十分可靠,甚至是断开的。此时零线中会有不平衡电流流过,而接地可靠时零线中只有负载电流流过。所以说当零线与系统总零线或与接地点断开时才会流过不平衡
电流,
并不是三相不平衡时有电流流过。
新修的电机运行时
电流偏相,
其中一相小很多,怎么回事?
答:
1.电机输入端三相
电压
不平衡,超过平均偏差值5%;2.负载方面:联轴件歪斜;皮带、齿轮等过紧过松;缺润滑油、轴承卡壳;负载与电机不匹配;3.鼠笼型电机转子导电体开路;轴承偏心,转子变形;内膛有杂物、硬伤及二次硬伤;4.定子绕组有匝间短路、漏电和接地,或局部开路等;可测各相绕组之间或对地...
三相
线路中
有一
相电流偏低
是
什么
原因造成的
答:
原因是该
相线路
压降过大。可能存在的原因是线路接触不良或该相线路负载过大
,电流
过大造成线路压降过大。建议检查一下
线路,电压低
的这一相是否有接头,如果有,重点检查一下接头,因为接头松动或氧化都可能造成阻值增大,电压降也就大了。电压不够一般会是这一相线出现断路或者接触不良的缘故,三相380v...
低压变压器三相正常
电压
220伏但其中一相有360伏是
什么
原因?
答:
变压器有一相出现
偏相
的情况,例如AB两相负载过大就会导致C
相电压
升高同时出现中性点带电的情况发生,同时中性点接地不良或接地线断线,检查AB两相
电流
以及接地线是否良好 希望我的回答对你有帮助望采纳
大家正在搜
变压器电压低是什么原因
电气设备铭牌上的电压电流是
什么中电压源和电流源
电压过低是什么原因
电压低对用电器有什么影响