请问高层建筑是如何供水的?

如题所述

普通高层是生活水泵房的变频水泵直接供水
超高层在楼栋中间设立二次水箱,再利用水泵向上压送。
主要看楼房的高度来决定供水的方式。追问

谢谢,二次加压供水用的供水设备中崛的好像不错。有几个人给我推荐!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-20
高层建筑的供水方式有集中:
1、直供水(市政管网供水可以直达的区域,一般低于5层的住宅区);
2、二次加压供水。二次加压供水有多种供水方式,变频供水和水箱蓄水池供水,蓄水池供水易产生供水污染,对水质有影响。
第2个回答  2013-09-12
水泵打压直接供水,有的在楼顶还有储水箱.打压到储水箱后,由水箱临时供水.缺水后再打压充水.
第3个回答  2016-08-26
小区高层供水二次增压郑州天海给水设备。二次供水设备主要为赔偿市政供水管线压力缺少,确保居住、生计在高层人群用水而树立的。比拟原水供水,二次供水的水质更简单被污染,二次供水的安全性和可靠性一贯都受到市民的广泛注重。往后但凡应建二次供水无塔供水器的缔造项目,二次供水设备有必要独立设置,工程有必要与主体工程一同描写、一同施工、一同交给运用。
第4个回答  2013-09-12
我(奥凯环保公司)无负压供水设备的工作原理
无负压变频供水就是指无负压叠压供水设备运行时,直接串接在供水管道上。控制系统一直检测自来水管网压力和供水管网压力,当来水压力低于用户所需压力时,由变频装置根据用水量大小自动控制水泵转速,通过稳流补偿器平衡水量,维持恒压供水。在多泵系统中,控制系统根据用水量大小自动调度水泵,既能平衡水泵工作时间,又能保证供水压力。当来水压力满足用户所需压力时,系统自动停泵改由外管网直接供水。
极端用水情况下,自来水管网给水量小于用户所需水量,水泵自动减速,降压供水,稳流补偿器内的水作为补充水源可保持短时间供水,此时真空抑制器作用,确保了自来水管网不产生负压,补偿器内水位低于极限值时,系统自动保护停泵,改由外管网直接供水。极端情况过后,系统又恢复到正常供水状态。
无负压指的是供水设备在工作时,通过设备的控制方式、稳流补偿器与真空抑制器的联合作用,能够消除水泵工作时产生的吸程,对自来水管网的动压没有影响,并且利用了原有自来水的压力,实现压力差多少补多少的节能、无污染供水方式。
★aok无负压叠压供水系统组成:
1)微机变频控制柜
2)水泵机组
3)稳流补偿器
4)真空抑制器
5)各种管件、阀门等
★适用范围:
1) 新建的住宅小区、高层办公楼、公寓楼等生活用水。
2)低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
3)区域供水地区自来水厂的供水中间加压泵站。
4)工矿企业、学校的生产、生活用水等。
5)各种循环水系统
★系统特点:
1)无需水箱、水池,直接通过管网补压供水,避免水质二次污染。
2)采用先进的智能变频控制技术,自动补压。
3)独特的防负压自动控制系统。、
4)断水自动停机,来水自动开机。
5)管网自然压力满足用水需求时自动进入待机状态。
6)充分利用自来水原有压力,补压水泵选型降级,功耗降低。
7)停电时可维持网压供水。
8)可以分时段设定供水压力。
9)可实现远程测控,无人值守。
★ 与传统加压供水方式比较最显著的特点区别:
节能方面:传统的蓄水池、水箱蓄水方式,进行二次加压供水时,原有的自来水压力全部损失,二次加压从零开始,严重浪费能源,并且增加了设备磨损。无负压叠压方式,是在原有压力基础上适当加压,水泵功率可降级选配,加压过程如同顺水行舟,自然省力,运行成本显著下降。
水质污染方面:前者蓄水设备如果密封不严、或选用混凝土材料,或来水停留时间过长,都会造成一些出水指标超标,形成二次污染,危及人体健康。后者是需要多少补多少,全系统基本处于密封状态,彻底消除二次污染的隐患。