如题所述
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25% 。剪力墙钢筋搭接长度请按16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)第60、61页要求取值。
参考资料:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)、16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)