消防水灭火系统中联动控制器点数怎么计算

如题所述

关于安装工程中 水灭火系统控制装置调试的工程量计算规则 GB50500-2008的建设工程工程量清单计价规范的C.7.6条中明确工程量计算规则:按联动控制器点数以系统为单位来计算,即按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等灭火系统组成的灭火系统控制装置;点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算)。那么计算多线制、总线制联动控制器的点数就是核心了,关于这个点数,总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量,控制模块是指仅能起控制作用输出控制信号的模块(接口),不同于报警模块。多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量,如防火阀有关闭信号和关闭动作2个状态,应作为2个联动控制点;水流指示器、信号蝶阀、压力开关均为状态显示的1个点;送风阀、排烟阀、电梯、电动防火门也为2个点;防火卷帘门为3个点;消防水泵、排烟风机、送风机为4个点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-27
关于安装工程中水灭火系统控制装置调试的工程量计算规则GB50500⑵008的建设工程工程量清单计价规范的C.7.6条中明确工程量计算规则:按联动控制器点数以系统为单位来计算,即按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、2氧化碳等灭火系统组成的灭火系统控制装置;点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算)。那末计算多线制、总线制联动控制器的点数就是核心了,关于这个点数,总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量,控制模块是指仅能起控制作用输出控制信号的模块(接口),不同于报警模块。多线制“点”是指联动控制器所带联动装备的状态控制和状态显示的数量,如防火阀有关闭信号和关闭动作2个状态,应作为2个联动控制点;水流唆使器、信号蝶阀、压力开关均为状态显示的1个点;送风阀、排烟阀、电梯、电动防火门也为2个点;防火卷帘门为3个点;消防水泵、排烟风机、送风机为4个点。