三相潜水泵280v能起动吗离变压器有四百米,二十五平方铝线,电压二百八十伏怎么办?

如题所述

  三相潜水泵280v是能起动的(即通电后能转动的),但远达不到原潜水泵的设计参数值,即额定流量、额定扬程与功率。

  运用水泵的比例定律:同一台水泵,当叶轮直径不变,而改变转速时,其流量与转速的平方成正比,其扬程与其转速的平方成正比,其功率与其转速的立方成正比。因此,当电机的功率、转速改小时,因此,水泵能转动,其流量、扬程与其输入的功率、转速自动进行动态匹配。当水泵的实际运行特性曲线满足不了其输出管系的特性曲线时,可能就不能出水了。

  某一只三相感应异步电机的绕组的内电阻、阻抗是个定值,当其通入一个三电压后,即在线圈中有电流通过,电流的大小与其通入电压密切相关,并在定子线圈中必产生一个旋转磁场,即电动机每极磁通在定子中产生的感应电动势,

  这个旋转磁场切割转子导体时(转子与定子转速不同时)即产生电流,转子电流与旋转磁场相互作用,便在转子绕级中产生电磁力F,力F的方向可由左手定则确定。该力对转轴形成了电磁转矩T,使转子按旋转磁场方向转动。

  当电机负载运行时负载转矩改变,则转子转速或转差发生变化,而转差变化又将引起电机诸多物理时的变化。但主磁通和电机的转子电流很难确定,故很难进行定量计算,更不能得到电磁转矩与转速之间的直接关系。但实验得出,在负载不变情况下,端电压下降后,使转速降低,定、转子的铜耗都增加,绕级温度升高,但离心泵的负载功率也是个变值,它随其转速的下降迅速下降,这反过来又影响到电机的转矩。因此,电机是能启动的,只达不到设计与实际效果而已。

  离变压器有四百米不算远,只有280V电压是明显太低了,380V三相供电电压要求为±7%。造成这个原因有:电缆太小了,潜水泵电机的运行电流一般为其功率的2倍,如22KW的电机,其运行电流约为22×2=44(A),而铝芯电缆每平方毫米约能输送2A的电流。再则需要看看变压器的功率,能否满足其功率要求(包括其他用电设备的供电量),当然还需考虑供给变压器的输入端的电网电压。根据上述测量检查结果,采取相应整改措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-30
三相泵的额定工作电压是380V,一般会有一个允许偏差的,但电压只有280V,那就不是相差那么一点点了,那么低的电压是无法满足电机的使用要求的,会导致水泵电机烧毁的。可以通过加强大电线的规格(或者使用铜芯电线)来减小电压降,以达到水泵工作的标准电压。本回答被网友采纳
相似回答