5层高的楼房,挖桩需要多深?

我家如今是50平方4层的楼房,间隔是每层一厅一房,5楼只有一个10平方的楼梯房!全楼共有8根柱子,做地基是人工挖桩4米深,8条桩都一样的深度!我家是靠山脚的地带,大概离山边有50米吧,附近100米范围内没有河流池塘!地面算起,挖到第二米开始有水了,但挖到第三米开始少水了,第四米基本没水,第四米是黄色的泥,是略湿的!灌桩好了后,就开始做圈梁,深度是大概70公分,梁是20公分宽,50公分高的那种!8条柱以中间那条最粗,是50*50的,其他是50*35,所有梁的宽和高跟地梁一样!
好了,房屋的资料介绍好了,就开始说我的问题!我是想在这基础上再多加一层半上去,多加上去的采用混合结构,而且为了减轻重量打算把窗户开大点了,承重墙是18墙,做圈梁不做柱子(因为当年没有预留钢筋头),在这个混合结构上再加半层上去,就等于说是在原来的框架结构上面加一层半的混合结构上去,请问,我这样做有危险吗?
其实,就等于是,原本预算的4层基础的房子,现在把它加到5层半,其中,房子有一半等于是6层了!我这4米深的桩能行吗?我那么薄的地梁能承受吗??
麻烦知道的大侠给我详细的分析一下,谢谢!

根据你所描述的情况,即使不做桩基础,而采用天然地基,其承载力也应该没有任何问题,你应该注意的则是防震方面的考虑。
一、首先,因为拟建建筑物离山仅有50米的距离,那么其地基土应为山前冲积相,岩层中不可能存在软弱下卧层,当然更不会有类似湿陷性黄土等不良土层。而且沉积层必定很浅,你所说的四米左右的黄色的泥,应该是山体的风化层,继续向下挖掘将非常困难,该层土的承载力即使做高层建筑的基础持力层也没有任何问题,因此在承载力方面你不用担心。
二、对于仅50平方米的建筑而言,8根桩基应该没有任何问题,因为你做的端承桩而不是摩擦桩,因此桩的尺寸对承载力影响有限,50cm×35cm的尺寸没有任何问题。圈梁的高度(70cm)没有任何问题,但宽度(200)略小,但问题不是很大。总的说来基础结构没有太大的问题。
三、在将来施工时要注意:
1、必须沿柱子的方向做构造柱,使新增楼层的构造柱钢筋与其下面对应位置构造柱的钢筋进行连接。
2、在新增的楼层顶部做钢筋混凝土圈梁,要沿四周封闭设置且与构造柱的钢筋进行连接。
四、上面第三条的目的并不是出于对承载力方面的考虑,而主要是从抗震角度来考虑的,通过加设构造柱和圈梁并使其与下部结构形成一个共同的整体,目的是为了增加其整体性,因为,你所处的房屋处于山前,在发生地震时,位置十分不利,既然一定要在此处建设,那只有加强其抗震措施这唯一和一条途径了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-28
不知道你是哪里的,也不知道桩端落在什么土层。看你的描述,应该是粘土层,如果端阻取600,1.5m直径不扩底,单桩大概在42吨的承载力;按你给出的面积指标,估算的话(不知道你的结构形式,按框架吧),5层半总重大概在730吨的样子,你看看要多少根桩(说明一下,我是按规范给你简算的,不知道你哪里土质实际情况,也不知道你的使用荷载情况)。不知道你是不是农村做房子,建议的作法是找个人来做个试验,看看土的承载力,好确定桩数;另外布桩的时候根据荷载大小,大致对应,不要太平均了,免得基础吃力不均衡,地梁受力也大;基础方面尽量不要太省了,这个有问题,上面全废了;是在想省,桩可扩点底,花不了多少混凝土
第2个回答  2009-08-25
4米或许可以。。

地基很大程度上市取决于你们当地土质。黄色的泥无水应该是黏土了。4层没什么问题。

既然是桩基,理论是打到持力层就可以了。

这个问题越看越复杂。建议咨询建设单位,在这里问再多也没有人给你负责的。
只能给你说,一般来说没问题。
第3个回答  2009-08-28
我家如今是"50"平方4层的楼房
是否笔误?
地基是人工挖桩4米深,8条桩都一样的深度
桩径呢???有没有扩底?就是放大桩底
人工挖桩一般有0.8以上的直径,有放大桩底
的话,地梁也够了,结构也行

基础上再多加一层半上去,是可以的
第4个回答  2018-11-14
地基太浅了,4米都不算是桩了,还有圈梁太薄了。