电机电流过大什么原因?

如题所述

问题一:电机电流过大是什么原因 电机电流过大原因很多。通常是负载过大或电机有问题。如果运行过程一直是大电流,切三相电流平衡,说明是负载过大。电流不平衡说明电机或电源有问题。变频电机随着频率增加电流变大,额定频率远远超过额定电流,说明是电机有问题,可能是转子断相。

问题二:为什么电机使用变频器后电流大于额定电流 那属不正常。要不频率调的超过额定值。

问题三:变频器带动电机电流过大什么原因 能否描述更准确点,是启动过程还是运行中电流。电流过大导致起动不了还是运行中电流过大报警停机。

问题四:电机电流大的原因 可以综合几个问题来说: 机械部分有故障,如:轴承损坏,缺油等 或者负荷过大都能造成电机电流过高,特别是轴承的损坏容易造成转子与定子的摩擦,在此状态下如果不及时处理会造成电机的烧坏。 电气部分有好多原因:电压过高,电机线圈相间或者匝间有短路现象,三相电压不平衡相差太大,如果是修好的电机可能是线圈内部连接有错误

问题五:变频电动机频率和电流的关系 这是应该要报过热报警,再过一会就会过热保护动作。
频率和电流没有直接关系,频率和电压关系是高频高压,低频低压,电流与负载有直接关系,负载大,电流就大。

问题六:变频电机比较热是什么原因 一般温度超过65度,人手就无法忍受了。现在电机的绝缘一般是B级以上,也就是可以耐温到130度,所以单单手摸觉得热不见得电机有问题,如果没有过电流,没有异常噪音,且温升稳定,那么电机应该没有问题。普通电机如果不是设计为变频驱动,如果使用变频驱动,则由于不是工作在额定转速,可能会影响散热,如低速高转矩运行时由于自带冷却风扇低速散热能力差引起温升增加,频率过高时由于铁芯磁滞及涡流损耗增加引起温升增加,这种情况下也会有电机温升高于正阀值的情况。

问题七:变频器控制的电机电流异常的原因? 濡浣?缃?杈揿虹靛?瀹锛缡链虹垫涔瀹镄锛闾d棰瓒榕屣缡娴涔灏辫灏

问题八:变频电机运行电流比工频的大是什么原因 不考虑电压因素,电网工频运行一般比变频器50HZ运行的电流小,原因是变频器是输出谐波比电网大多了,输出电压不是正弦波。

问题九:变频电动机经常烧的原因是什么,? 电机绝缘被击穿短路烧毁原因:
1)由于过电压(操作的或大气的)而击穿。
2)受潮绝缘的击穿。
3)绝缘极严重的过热而击穿。
4)由于绝缘的机械损害而击穿。
5)由于绝缘的一般老化而击穿。
6)由于绕组中落有外来物件(如金属块、螺母、螺栓等)而引起的击穿。
7)由于绝缘的缺陷而击穿。
8)其它不可见的原因而击穿。
检查方法:
首先检查电动机绝缘是否正常,用500V摇表(兆欧表)检查电动机绕组,0.5兆欧及以上为合格;电机没有问题,低于0.5兆欧大于0.2兆欧,绝缘不合格,但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短路或有漏电,需要继续检查找到原因;绝缘为零说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因。
如果没有摇表,接一根火线进电机线圈,用电笔测量外壳,和火线一样亮说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,虽然没有火线亮,但有明显亮度,说明电机有漏电,绝缘不合格,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有问题。
如果电机绝缘合格,可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题,需要一一排查解决。 检查电机是否漏电,没有仪表的情况下,最简单就是,电机与大地绝缘,然后绕组接上一根火线,用数字试电笔测试机壳有无电压,有,漏电。 匝间短路不会使漏电开关跳闸,只会引起三相电流不平衡。
相间短路会引起漏电开关跳闸。 电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题,就是电源有问题,也不排除保护及人员误动,应进行以下处理:
(1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电机可强送一次。尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。
(2)测量电动机及其回路绝缘电阻。
(3)检查电动机保护是否动作,对于低压电动机,还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。
(4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆。
(5)检查电源是否正常。
(6)检查机械部分是否正常,电动机轴承是否损坏抱住大轴。
(7)是否有人误动保护或事故按钮。

问题十:变频电机频率越高,电流越大,为什么会这样? 先不说变频电机吧,就那一般的普通三相异步电机,频率越大,电机电流也会增大,典型的是超速试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考