底板及地梁钢筋绑扎施工工艺:


钢筋定位放线---运钢筋到使用部位---绑扎底板下部及地梁钢筋---水电工序插入---安放保护层垫块---检查验收---安放马镫铁---绑扎底板上部钢筋---绑扎墙柱插筋---检查验收---拆除施工架---进行下道工序。


A.按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为50mm,根据弹在防水保护层上的钢筋位置线铺放钢筋,本工程为双层双向钢筋网,钢筋纵横交点均需用22#火烧丝成八字形绑扎牢固。


B.先铺底板中集水坑、设备基坑的下层钢筋,在铺底板下层钢筋,根据设计和规范要求,决定下层钢筋南北方向钢筋在下面。


C.火烧丝朝向要保证下层钢筋的绑丝朝上,上层钢筋的绑丝朝下,竖向钢筋的绑丝朝内,不得倒向构件外。


D.底板下层钢筋保护层厚度为40mm,施工时采用大理石砂浆垫块间距600mm梅花型放置。


E.在下层钢筋上沿南北向间隔1200mm均匀排布已加工好的马凳。


F.在马凳上按照图纸间距用粉笔画出上层东西向每根钢筋位置,按线排布钢筋。


G.基础梁很大,不能预制吊装,所以现场绑扎,并且在绑完底板下层钢筋后,搭设钢管支撑架,由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋直螺纹接头位置应符合设计和规范要求


H.底板钢筋绑扎好后,按照墙柱位置安放好墙柱竖向插筋。墙柱主筋插筋位于底板下层钢筋之上,底板范围内设三道箍筋定位,预留搭接部分绑扎一道水平筋固定,保证甩筋垂直、不移位。


施工工艺:


放暗柱位置线、中心线、控制线---浮浆剔凿线---剔凿浮浆---施工缝验收---绑扎竖筋---竖筋上标出箍筋的位置线---绑扎箍筋及定位筋--垫块绑扎---砼浇注时钢筋复查维护


A.浮浆剔除、清理干净,并用清水冲洗干净并验收合格。


B.检查预留钢筋的位置、间距、保护层的厚度等是否满足图纸要求。如有移位的钢筋,按1:6的比例调整到正确位置后,方可进行钢筋连接。


C.箍筋与主筋应垂直,弯钩叠合处沿四角纵向钢筋方向错开设置,绑扎结向里,尾丝压向内侧,第一道箍筋距地50mm。


D.箍筋转角与纵向主筋交叉处均用22#火烧丝牢固成八字绑扎。暗柱钢筋四角钢筋用兜扣。


E.以红白相间的标识杆控制箍筋,保证箍筋间距均匀,定位箍筋位于模板上口50mm处确保主筋相对位置及保护层厚度,如下图。暗柱定位箍筋框形式见钢筋加工内容要求。