安装监理员如何控制现场施工质量。【主体施工阶段的控制】

哪位做安装监理的可否给我写下,安装监理员如何控制现场施工质量。【主体施工阶段的控制】
负责也可以的

  九、采暖与卫生设各安装工程监理细则  (一)暖卫设备及管道安装基本工艺  1.质量标准
  (l)保证项目
  l)各种管道安装完毕所进行的水压试验、灌水试验和系统冲洗必须符合设计和施工规范要求。 检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。
  2)各种管道隐蔽工程必须分部位在隐蔽前进行验收,各项指标必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查系统各隐蔽部位的验收记录。
  
  (2)基本项目
  1)管螺纹加工精度符合国标《管螺纹》规定,螺纹清洁,规整,无断丝,联接牢固,管螺纹根部有外露丝扣,无外露麻头,防腐良好,镀锌碳素钢管和管件的镀锌层无破损、无焊接口等缺陷。 检验方法:观察或解体检查。
  2)碳素钢管道的法兰联接应对接平行、紧密,.与管道中心线垂直,螺母在同侧,螺杆露出母长度一致,且不大于螺杆直径的l/2,法兰衬垫材质符合设计要求或施工规范 规定,且无双层垫。
   (3)允许偏差项目:有关允许偏差参照各部分具体内容。
  2.施工中容易经常发生的质量问题
  (1)管道断口有飞刺、铁膜:用砂轮锯断管后应铣口。
  (2)锯口不平、不正,出现马蹄形:锯管时站的角度不合适或锯条未上紧。
  (3)丝头缺扣、乱扣:不能只套一板,套丝时应加润滑剂。
    (二)室内给水管道安装
  1.质量标准
  (l)保证项目
  1)隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。检查方法:检查系统或分区(段)试验记录。
  2)管道及管道支座(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 检验方法:观察或检查隐蔽工程记录。
  3)给水系统竣工后或交付使用前,必须进行冲洗。检查方法:检查冲洗记录。
  (2)基本项目
  l)管道坡度的正负偏差应符合设计要求。检验方法:用水准仪(水平尺)拉线的尺量检查或检查隐蔽工程记录。
  2)碳素钢管和螺纹加工精度符合国标《管螺纹》规定,螺纹清洁规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹,镀锌碳素钢管无焊接口,螺纹无断丝。镀锌碳素 钢管和管件的镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无外露油麻等缺陷。 检验方法:观察或解体检查。
    2.施工中容易经常发生的质量问题
  (1)管道镀锌层损坏:由于压力管钳日久失修,卡住管道造成。
  (2)立管甩口高度不准确:由于层高超出允许偏差或测量不准。
  (3)立管距墙不一致或半明半暗:由于立管位置安排不当,或隔断墙位移偏差太大造 成。
  (4)热水立管的套管向下层漏水:由于套管露出地面高度不够,或地面抹灰太厚造成。
  (三)室内塑料排水管道安装
  1.质量标准
  (1)保证项目
  1)管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。
  2)隐蔽的排水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格证。
   (2)基本项目
  管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装符合以下规定:
  1)排列整齐,支架与管子接触紧密;
  2)托架距离应符合规定。
  2.施工中容易经常发生的质量问题
  (1)预制好的管段弯曲或断裂:原因是直管堆放未垫实,或曝晒所致。
  (2)接口处外观不清洁,不美观:粘接后外溢粘接剂应及时除掉。
  (3)粘接口漏水:原因是粘接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所致。
    (四)室内采暖管道安装
  1.质量标准
  (l)保证项目
  l)隐蔽管道和整个采暖系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。
  2)管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。检验方法:观察和对照设计图纸检查。
  (2)基本项目
  1)管道坡度应符合设计要求。检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查测量记录。
  2)碳素钢管道的螺纹连接应螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部外露螺纹2-3扣,接口处无外露油麻等缺陷。 检验方法:观察或解体检查。
  3)碳素钢管道的焊接焊口平直度、焊缝加强面应符合设计规范规定,焊口面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷,焊波均匀一致。 检验方法:观察或用焊接检测尺检查。
   2.施工中容易经常发生的质量问题
  (l)管道坡度木均匀:造成的原因是安装干管后又开口,接口以后不调直,吊卡松紧不一致,立管卡子未拧紧,灯叉弯不平,及管道分路预制时,没有进行连接调直。
  (2)立管不垂直:主要因支管尺寸不准,推拉立管造成。分层立管上下不对正,距墙不一致,主要是剔板洞时,不吊线而造成。
  (3)支管灯叉弯上下不一致:主要原因是煨弯的大小不同,角度不均,长短不一造成。
  (4)套管在过墙两侧或预制板下面外露:原因是套管过长或钢套管没焊架铁造成。
  (5)麻头清理不净:原因是操作人员未及时清理造成。
  (6)试压及通暖时,管道被堵塞:主要是安装时,预留口没装临时堵,掉进杂物造成。
  (五)卫生洁具安装
  1.质量标准
  (l)保证项目
  l)卫生洁具的型号、规格、质量必须符合要求,卫生洁具排水的出口与排水管承口的连接处必须严密不漏。 检查方法:检验出厂合格证,通水检查。
  2)卫生洁具的排水管径和最小坡度,必须符合设计要求和施工规范的规定。检查方法:观察或尺量检查。
  (2)基本项目 支托架防腐良好,埋设平整牢固,洁具放置平稳、洁净。支架与洁具接触紧密。检查方法:观察和手扳检查。
  2.施工中容易经常发生的质量问题
  (1)蹲便器不平,左右倾斜:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣填充后,没有检查,抹灰后不好修理,造成高水箱与便器不对中。
  (2)高、低水箱拉、扳把不灵活:高、低水箱内部配件安装时,三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧,以免使用时互相干扰。
   (六)建筑给水工程施工质量的预控
  1.审核设计图纸,组织施工图纸的设计交底会审核和熟悉施工图纸,了解工程特点和工程质量的要求。将设计图纸中影响施工进 行、图纸差错和工程质量等问题汇总记录形成文件。并及时组织设计交底会议,做好设计 变更和工程洽商等图纸预控审核工作。
  2.审核施工单位提交监理的施工方案及技术交底单,施工单位编写的施工方案必须经监理工程师审核批准后方可进行施工。施工方案一经批准承包单位必须认真执行,不得擅自改动。必要时进行样板试验引路
  3.对分包单位的资质,施工管理人员、技术人员的资格,特殊技术工种的上岗证要进行审核。
  4.安装开始之前,应对土建工程的基面进行验收,对基面的外形尺寸、标高、座标、坡度以及预留洞和预埋件要对照图纸进行核验。
    (七)建筑给水工程施工质量控制要点
  监理工程师针对绘水工程施工过程中的质量通病,监督承包单位严格遵守施工工艺操作规程,消除通病。
  1.管道施工作业条件的控制要点
  (1)埋地管道的施工控制要点埋地管道必须铺设在未经扰动的坚实土层,或铺设在按设计要求经夯实的松散土层 上,管道及管道支撑或支墩不得铺设在冻土层和未经处理的被扰动过的松士上;沟槽内遇 有块石要清除,扰动的土层要经过处理,防止管道产生不均匀沉陷造成质量事故,管道铺设的高程和座标要符合设计要求。 室外管道在雨季施工,应做好沟槽排水措施,不能产生积水泡槽问题,更应防止因地 面雨水流人管沟内,造成漂管,使管口折裂事故。 冬季室外管道施工,安装铸铁管不应采用石棉水泥接口。埋地管道安装就续,在沟槽回填之前,要做好管道试压和隐蔽检查,填写“隐蔽验收记录”,办好隐检手续。
   2.干管安装控制要点
  (1)给水铸铁管道安装安装前要检查管膛,承口内侧和插口外侧端头沥青涂层是否清理干净,承口朝向(顶 压)、顺序排列,联接的对。间隙是否符合规范;管子调直找平后应及时固定,管道拐弯处和始端应支撑顶牢,防止捻。时转向移动,管头的管。封堵是否严密,是否有小动物和 垃圾污染;各种接口方式是否符合工艺操作规程。
  〔2)给水镀锌管道安装 检查安装顺序(一般从总进入口开始操作),安装前检查管膛,安装后,检查管道直 顺,并复核甩口的位置、方向、标高,所有管口要加装临时丝墙。
  (3)非镀锌碳素钢管安装 采用接口方式要符合设计要求和施工工艺规程,管道试压后进行除锈徐漆防腐保温工作。
  4.支管安装
  支管的暗装与明装应首先核定支管高度、不同卫生器具的冷热水预留口高度和位置是 否正确,再找平找正固定支管卡件,加好临时丝堵。热水支管应在冷水支管上方,支管预留口位置应为左热右冷。
  5.管道试压、冲洗
  (l)给水管道在隐蔽之前,应督促承包单位做好浸泡和单项水压试验。管道系统安装完毕后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后加压, 当压力升到试水压力 后,进行渗漏检查,试水压力降压在允许范围内, 即可办理验收手续。冬季管道试压环境,气温应在+5℃以上,夏季管道试压环境应防止管道结露。
  (2)管道冲洗:管道在试压完成后即可做冲洗,应保证充足的冲洗流量,冲洗洁净后方可办理验收手续,做好验收记录。
   (八)建筑排水工程施工质量的预控
  1.审核设计图纸和组织施工图纸的设计交底会审核和熟悉施工图纸,了解工程特点和工程质量的要求,将设计图纸中影响施工顺利 进行、图纸差错和工程质量等问题汇总,形成文件,及时组织设计交底会,并做好设变更和工程洽商等图纸的预控工作。
  2.审核承包单位提交的施工方案及技术交底单承包单位编制的施工方案,必须经过监理工程师审核认定后方可进行施工。施工方案 一经批准承包单位必须认真执行,不得擅自改动。必要时进行样板试验引路。
  3.对分包单位的资质,施工管理人员,技术人员的资格、特殊技术工种的上岗证要进行审核。
  4.安装开始之前应对土建主体工程的基面进行验收,对基面的外形尺寸、标高、坐坡度以及预留洞,预埋件要对照图纸进行核验。
   (十)建筑排水工程施工质量控制要点
  监理工程师针对排水工程施工过程中的质量通病,监督施工承包单位严格遵守施工工艺操作规程,消除通病。
  1.管道施工作业条件和控制要点
  (l)埋地管道施工控制要点埋地管道必须铺设在未经扰动的坚实土层,或铺设在按设计要求须经夯实的松散土层 上,管道及管道支撑或支墩不得铺设在冻土层和未经处理的扰动的松土上,沟槽内遇有块 石要清除,扰动的土层要经过处理,要防止管道产生不均匀沉陷造成质量事故,管道铺设的高程、坐标要符合设计要求,硬质聚氯乙烯塑料管只适用建筑内部管道安装。 室外管道在雨季施工,应做好沟槽排水措施,不能产生积水泡槽问题,更应严防因地面雨水流人管沟内造成漂管,使管口折裂事故。埋设管道沟槽要平直,沟底要夯实平整,坡度符合要求,穿过建筑基础处要预先留好 管洞。
  (2)暗装管道(包括设备层、管道竖井、吊顶内的管道)首先应该核对各种管道的标 高、坐标,各种管道排列有序,符合设计图纸要求。
  (3)室内明装管道要与土建结构的进度相隔 l-2层的条件下进行安装,室内地平线 标高和房间尺寸线应弹好,在祖装修工序已完无有其他障碍下进行安装。
  (4)安装卫生洁具应在与洁具连接的管道做完压力试水、闭水试验,并已办好隐预检手续; 浴盆的稳装应在厕浴间内土建专业做完地面防水层及保护层经试水后再进行施工安 装。
   (九)室外给水管道及设备安装
  1.质量标准
  (l)保证项目
  l)埋地管沟敷设管道和架空管网的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查管网和分段试验记录。
  2)管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 检验方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。
  3)给水管网竣工验收前,必须对系统进行冲洗。检验方法:检查冲洗记录。
  (2)基本项目
  1)管道的坡度应符合设计要求。检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查测量、记录。
  2)金属管道的承插和套箍接口的结构及所用填料应符合设计要求和施工规范规定。灰口密实、饱满、平整、光滑、环缝间隙均匀,灰口养护良好,填料凹人承口边缘不大于 2mm,胶圈接口平直、无扭曲,对口间隙准确,胶圈接口回弹间隙符合设计要求。 检验方法:观察和尺量检查。
  2.监理要点
  (1)埋地管道断裂:原因是管基处理不好,或填土夯实方法不当。
  (2)阀门井深不够,地下消火栓的顶部出水口距盖底部距离小于400mm,原因是埋地 管道坐标及标高不准。
  (3)管道冲洗数遍,水质仍达不到设计要求和施工规范规定:原因是管膛清扫不净。
  (4)水泥接口渗漏:原因是水泥标号不够或过期,接口未养护好,捻口操作不认真未捻实。
  十、建筑电气照明安装工程监理细则  (一)硬质和半硬质阻燃型塑料管暗敷设工程
  1.质量标准
  (l)保证项目:半硬质阻燃型塑料管的树质及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。 检验方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。
  (2)基本项目
  l)管路连接紧密,管口光滑,保护层大于15mm。检验方法:观察检查,检查隐蔽工程记录。
  2)盒、箱设置正确,固定可靠,管子进人盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度应小于5mm。 检验方法:观察、尺量检查。
  3)穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。
  2.施工中容易经常发生的质量问题
  (l)管路有外露现象,或保护层不足15mm,剔槽时要保证深度,并且及时将管子固定,再用水泥砂浆保护。
  (2)稳筑或预埋的盒、箱有歪斜、坐标不准、灰浆不饱满等现象:稳筑盒、箱时一定要找准位置,先注人适量的水泥砂浆,再用线坠找正,然后用水泥砂浆将盒、箱周围的缝 隙填实。
  (二)塑料护套线配线工程
  1.质量标准
  (1)保证项目
  1)护套线的品种、规格、质量符合设计要求。导线之间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。检验方法:实测或检查绝缘电阻摇测记录。
  2)导线严禁有扭绞、死弯、绝缘层损坏和护套管开裂等现象。塑料护套线严禁直接埋入抹灰内敷设。检验方法:观察检查。
  (2)基本项目
  1)护套线敷设平直、整齐,固定可靠,穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处有保护管。跨越建筑物变形缝的导线两端固定牢固,应留有补偿余量。
  2)导线明敷部分紧贴建筑物表面,多根平行敷设间距一致,分支和弯头处整齐。
  3)导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯,接头设在接线盒或电气器具内;板孔内无接头;接线盒位置正确,盒盖齐全、平整,导线进入接线盒或电气器具内留有适 当余量。检验方法:观察检查。
  2.施工中容易经常发生的质量问题
  (l)线卡间距不均匀,超出允许偏差,且有松动、不平整等现象。应重新进行调整、固定。
  (2)导线松弛、有弯,平直度,垂直度超差:应重新将导线调直、神紧,按照要求将导线用线卡子固定好。
  (3)变形缝处的导线末留补偿余量:应补做补偿装置并预留补偿余量。
  (4)导线在过楼板、墙、梁及其他管道交错时未做保护管,应及时地予以补做。
  (5)导线连接的接、焊、包不符合要求:应按第 5.4.8条至第5.4.10条的要求执行。
  (6)接线盒开口过大,与护套线不吻合,应修补开口或换新接线盒、按要求重新开孔。
  (三)塑料线槽配线工程
  1.质量标准
  (1)保证项目 导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
    (四)灯具、吊扇安装工程
  1.质量标准
  (1)保证项目
  1)灯具、吊扇的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。
  2)吊扇和3kg以上的灯具,必须预埋吊钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。
  3)低于2.4m以下的灯具的金属外壳部分应做好接地或接零保护,本质地板或地面材料具有绝缘性能的除外。
  4)吊扇的防松装置齐全可靠,扇叶距地不应小于2.5m。检验方法:观察检查和检查安装记录。
  (2)基本项目
  l)灯具、吊扇的安装:灯具、吊扇安装牢固端正,位置正确,灯具安装在木台的中心。器具清洁干净,吊杆垂直,吊链日光灯的双链平行,平灯口,马路弯灯、防爆弯管灯 固定可靠,排列整齐。 检验方法:观察检查。
  2)导线与灯具、吊扇的连接:导线进入灯具、吊扇处的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线 不超过两根,吊扇的防松垫圈等配件齐全。吊链灯的引下线整齐美观。 检验方法:观察、通电检查。
  (3)允许偏差项目:器具成排安装的中心线允许偏差为5mm。检验方法:拉线、尺量检查。
  (五)开关、插座安装工程
  1.质量标准
  (l)保证项目
  插座的接地(零)保护措施必须符合施工验收规范的有关规定。检验方法:观察检查和检查安装记录。
  (2)基本项目
  l)开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁,无杂物,表面清洁、不变形,盖板紧贴建筑物的表面。
  2)开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地线单独敷设,不允许与工作零线混用。 检验方法:观察和通电检查。
  (3)允许偏差项目
  1)明开关,插座的底板和暗装开关、插座的面板并列安装时,开关、插座的高度差允许为0.5mm。
  2)同一场所的高度差为5mm。
  3)面板的垂直允许偏差0.5mm。 检验方法:吊线、尺量检查。
  2.施工中容易经常发生的质量问题
  (1)开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙:应调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。
  (2)开关未断相线,插座的相线、零线及地线压接混乱:应按要求进行改正。
  (3)多灯房间开关与控制灯具顺序不对应:对接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。
  (4)固定面板的螺丝不统一(有一字和十字螺丝):为了美观,应选用统一的螺丝。
  (5)同一房间的开关、插座的安装高度之差超出允许偏差范围:应及时更正。
  (6)铁管进盒护口脱落或遗漏:安装开关、插座接线时,应注意把护口带好。
  (7)开关、插座面板已经上好,但盒子过深(20—25mm),未加套盒处理:应及时补 上。
  (8)开关、插销箱内拱头接线:应改为压线帽接导线总头,再分支导线接各开关或插座端头。
  (六)配电箱安装工程
  1.质量标准
  (1)保证项目 器具的接地(接零)保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。 检验方法:观察检查和检查安装记录。
  (2)基本项目
  1)配电箱安装应符合以下规定:位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;零线经 汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关、灵活,回路编号齐全,结线整齐, PE线安装明显牢固。 检验方法:观察检查。
  2)导线与器具连接应符合以下规定:
  a.连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺接连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。
  b.电气设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设应符合以下规定:连 接紧密、牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。检验方法:观察检查。
  (2)允许偏差项目:配电箱(盘)体高50cm以下,允许偏差1.5mm。 配电箱(盘)体高50cm以上,允许偏差3mm 检验方法:吊线、尺量检查。
   (七)消防自动报警系统安装
  1.质量标准
  (l)保证项目
  l)感烟、感温等探测器根据保护部位的不同分为一、二、三级;探测器分防水型和不防水型,安装时必须严格按设计图要求加以区别。必须达到盒口周边无破损,探测器接 线正确,外观无损伤和无浆活污染,牢固可靠,并采取防尘和防潮措施。 检验方法:观察检查。
  2)端子箱安装可参照配电箱安装工艺标准,导线的压接必须达到牢固可靠,线号正确齐全。 检验方法:观察检查。
  3)区域报警柜(盘)安装可参照配电柜(盘)安装工艺标准执行。
  4)消防控制设备的布置应符合下列要求:
  a.单列布置时,盘前操作距离不应小于1.5m;双列布置时,盘前操作距离不应小于 2m:
  b.在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3m;
  c.盘后维修距离不应小于lm;
  d.控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于lm的通道。检验方法:观察和尺量检查。
  (2)基本项目
  1)探测器:。
  a.探测器的安装倾斜角不能大于45。,大于45。时应采取措施使探测器成水平安装;
  b.动地板下的探测器应做独立支架固定,不允许直接安装在活动地板下面或倒置安装在基础地面上;
  c.在轻钢龙骨吊顶或活动式(插板式)吊顶下面的探测器的盒必须与顶板生根固定好,再安装探测器。
  2)端子箱内各回路电缆排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,字迹清晰。
   2.施工中容易经常发生的质量问题
  (1)探测器及手动报警器的盒子有破口,盒子过深及安装不牢固等现象:应将盒子口收平齐,安装应牢固,如有不合格现象应及时修理好。
  (2)导线编号混乱,颜色不统一:应根据产品技术说明书的要求,按编号进行查线,并将标注清楚的异型端子编号管装牢,相同回路的导线应颜色一致。
  (3)导线压接松动,反圈,绝缘电阻值低:应重新将压接不牢的导线压牢固,反圈的应按顺时针方向调整过来,绝缘电阻值低于标准值的应找出原因,否则不准投入使用。
  (4)安装位置距墙、吊顶不符合要求:应按消防规范规定和第19.4.2条中的要求执行。
  (5)探测器与灯位、通风口等部位互相干扰:应同设计人员及有关方面进行协商调整。
  (6)端子箱固定不牢固,暗装箱贴脸四周有破口、不贴墙:应重新稳装牢固、贴脸破损进行修复,损坏严重应重新更换。与墙贴不实的应找一下墙面是否平整,修平后再稳装端子箱。
  (7)压接导线时,应认真摇测各回路的绝缘电阻,如造成调试困难时,应拆开压接导线重新进行复核,直到准确无误为止。
  (8)基础槽钢不平直,超过允许偏差:槽钢安装前应进行调直,刷好防锈漆,再配合土建施工时,找好水平后固定牢固。
  (9)柜、盘、箱的平直度超出允许偏差:应及时纠正。
  (10)柜(盘)、箱的接地导线截面不符合要求、压接不牢:应按要求选用接地导线, 压接时应配好防松垫圈且压接牢固,并做明显接地标记,以便于检查。
  (ll)探测器、柜、盘、箱等被浆活污染:应将其清理干净。
  (12)运行中出现误报:应检查接地电阻值是否符合要求、是否有虚接现象,直到调试正常为止。
  (八)防雷及接地安装工程
  1.质量标准
  (l)保证项目
  l)材料的规格、质量符合设计要求:接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
  2)接至电气设备、器具和可拆卸的其他非带电金属部件接地(接零)的分支线,必 须直接与接地干线相连,严禁串联连接。 检验方法:实测或检查接地电阻测试记录,观察检查或检查安装记录。
  (2)基本项目
  l)避雷针(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠, 防腐良好;针体垂直,避雷 网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整,显示清晰。避雷网支持间距均匀;避雷针垂直度的偏差不大于顶端针杆的 直径。 检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。
   
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-12
这个问题不是三言两语能说清楚的。首先看你有没有这个能力,施工单位不是吃素的,凡是老板都是喜欢偷工减料的,你能控制他,你就是老大,你控制不了他,你就拿他没办法的,还要看业主是什么态度。本回答被提问者采纳
相似回答