电力变压器的工作原理介绍
用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。
高压绕组常联成Y接法是由于相电压可等于线电压的57.7%,每匝电压可低些。
1).国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。当三相三铁心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。
500/220/LVkV—YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
220/110/LVkV—YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
330/220/LVkV—YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
330/110/LVkV—YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
2).国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。
如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。
当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。
所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。
3).国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。
4).但要注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。
三相五柱式铁心变压器必须采用YN,yn0,yn0接法时,在变压器内要有接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)。
5).不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。
6).配电变压器用于多雷地区时,可采用Yzn11接法,当采用z接法时,阻抗电压算法与Yyn0接法不同,同时z接法绕组的耗铜量要多些。Yzn11接法配电变压器的防雷性能较好。
7).三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0接法。
8).以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。
9).一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AG31AA34n.html
其他回答
第1个回答 2010-05-29
简单的说 星接有中线也就是零线 能同时得到线电压和相电压,例如常见的线电压380V 相电压220V本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-05-29
首先你要搞懂什么是线电流,什么是相电流?(线电流指的是相对于中性线来说的电流,相电流指的是任意两相之间的电流。看你的接法,如果是星型电流表测的应该是线电流,如果是三角形则是相电流 )
星型接法,线电流=相电流, 线电压=1.732倍的相电压
三角型接法,线电流=1.732倍的相电流 线电压=相电压
你可以自己连个测测,这样你的记忆比较深刻.
相似回答
为什么变压器
电源侧
接星形
,负载侧接三角形
答:
大容量的降压变压器常采用Y/△接线。
因为高压绕组接成星形接线,其相电压只有线电压的1/1.732 ,这样对绕组绝缘要求就降低了
,这是比较有利的。大电流低压绕组采用△接线,其相电流只有线电流的1/1.732,这样可使低压绕组的导线截面相对减小,节省有色金属,并便于绕制。
为什么
大容量的
变压器
一次侧要
接
成
星形
,有什么优缺点?请指教!
答:
三角形联结时绕组的相电压等于线电压,而星形时绕组的相电压等于 (1/√3) 的线电压,
所以接成星形可以降低对绝缘的要求
,从而可以减少制造费用。
变压器为什么
都是星型接线的呢?
答:
由于
变压器
所带的负荷原因,会产生三次及三次倍数的正弦波电流,这个高谐波电流的特点是三相电流向一个方向流动,如果变压器内有一个
绕组
是三角形接线,那么此电流会在三角形绕组内部形成环流,从而消耗而不影响外部电源。如果变压器都是星型接线绕组,那么这个电流会反馈到变压器高压电源侧,影响电源的质量,...
变压器
三个
绕组为什么采用星
型
接
法有什么作用
答:
变压器三相的三个绕组通常有两种接法,星形和三角形。
星形为三个线圈末端连在一起形成中性点,首端接入三相供电线路
。三角形接法为三个线圈首尾相连,形成一个三角形,三个首端接入三相供电线路。三个线圈只有接成一定的联结组,电流才能形成回路,变压器才能工作。
换流
变压器为什么
是角型和星型接法配合
为什么星
型在高压处
答:
1 为了消除系统中的三次和三次倍数次谐波,
变压器
的
绕组
中应当有一个三角形接线,给三次谐波一个环流通道;2 换流变压器的高压侧为星型接线,是因为高压侧是中心点直接接地系统,变压器的中心点也应当引出接地。
110kv主
变压器为什么
要
采用星形
和三角形
连接
方式,有什么好处,各有什么...
答:
星型接线,相电压是线电压的1/根号3,三相的相电压要低很多,从电网系统上看在设备绝缘方面节省的资金是天文数字 低压侧用三角形接线,通过的能量高, 适合设备
使用
的需要 国家有标准规定三
绕组变压器
,必须有一侧是三角形接线
变压器
上面的
星角
都有
什么
作用?
答:
变压器
上面的
星角接
法一般是指输出而言的,角接输出电流大,只限三相380V
用
电;
星接
输出电流相对小些,中性点可与大地相连作为零线,可作为三相四线供不同用途用电,可380V三相供用电,也可每相与零线组成单相220V供用电。
变压器星形接
法和三角的接法和作用是
什么?
答:
\r\n\r\n在
变压器
中都希望原、副边有一侧接成三角形,这是为了有一侧可以为三次谐波电流提供回路从而可以保证感应电势为正弦波,避免产生畸变。而三角形联结的
绕组
在原边或在副边所起的作用是一样的。但是为了节省绝缘材料,实际上总是高压侧
采用星形接
法,低压侧采用三角形接法。因为高压侧在一定线...
什么
是
变压器绕组
的
星形接
法?它有什么优缺点?常用于什么地方?(别复制...
答:
变压器绕组
的
星形接
法,就是把变压器三相绕组输出端的同名端
连接
起来,作为第四根输出线,这就是平时所说的三相四线制供电,这种接法的优点是可以承受较大的不平衡负载,可以输出两个电压(220V/380V),用于民用的配电系统中,220V电压用来照明、家电等负载,380V
用
作动力。
大家正在搜
双绕组变压器通常采用什么等值电路
变压器绕组采用三角形接线时
变压器二次绕组采用三角形接法
主变压器的绕组温度采用什么监控
什么是双绕组变压器
双绕组变压器的绕组特点
芯式电力变压器的绕组采用的是
双绕组变压器的代号是什么
双绕组变压器采用T型参数的目的是
相关问题
变压器三个绕组为什么采用星型接法有什么作用
变压器为什么高压侧是星型。低压侧为什么是三角形。
什么是变压器绕组的星形接法?它有什么优缺点?常用于什么地方?
变压器一次侧绕组由星接改为角接原因分析
变压器星形连接跟角形连接有什么区别?
什么是变压器绕组的星形接法,有什么优点
变压器三角形接地与星型接地有何区别?分别在什么时候用呢?
变压器初级线圈采用星形连接,次级采用三角形连接可以吗?如果可...