地基承载力的检测有哪些标准?

如题所述

目前涉及水利水电工程的土方回填压实度和地基承载力的检测主要规范(依据)如下:

1、地基及基础工程

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2012)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008等进行检测。

软弱地基加固(灰土、砂和砂石、粉煤灰、强夯、注浆、预压地基)标贯或静(动)力触探或十字板剪切强度,地基承载力检测。

(1)每单位工程同一条件下不应少于3点。

(2)1000m以上工程,每100m至少应有1点;3000m以上工程,每300m至少应有1点;每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米有1点或按设计要求。

2、堤防及河道疏浚工程

土料填筑/干密度检测按《土工试验规程》SL/T237-1999、《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-1999、《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008。

每2000m堤长至少抽检一个断面,每个断面至少抽检2层,每层不少于3点,且不得在堤防顶层取样。每个单位工程抽检样本点总数不得少于20个。

3、水闸(涵洞)、泵站及水库泄(引)水建筑物工程按《土工试验规程》SL/T237-1999、《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-1999、《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129-2013等对土料填筑/干密度检测。

(1)小型工程:每座建筑物抽检样本点总数不得少于24个。

(2)中型工程:每座建筑物抽检样本不少于36个。

(3)大型工程:每座建筑物抽检样本不少于48个。

4、碾压式土石坝按《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129-2013、《土工试验规程》SL237-1999黏性土防渗体、其他坝料及部位。

(1)黏性土防渗体:干密度、含水率等检测。

(2)其他坝料及部位:干密度、颗粒级配、含泥量、含水率等防渗体干密度、含水率1次/200m~500m;反滤料干密度、含泥量、颗粒级配1次/200m~500m,每层至少一次;过渡料干密度、颗粒级配1次/500m~1000m,每层至少一次;坝壳砂砾(卵)料干密度、颗粒级配1次/5000m~10000m;坝壳砾质土干密度、含水率1次/3000m~6000m。

扩展资料:

根据所建筑筑地的什么加工技术规范规定:筑土经过强夯工艺后,当筑直、竣工验收时,对承载力的检验通常采用进行现场试验、静载试验、室内土质试验。地基强夯工艺完成验收后,对于承载力的检验,应在施工结束的间隔时间内才能进行。

遇到重要建筑物基础或复杂场地应增加检查点,在动压基础承载力的现场试验中,可能存在固结效果与固结点的差异,在进行板载试验时是否考虑这种差异,试验中是否应增大加载板的尺寸有待进一步验证。

对于砂质地基和砾石土,对于粘性地基和粉质土,根据建筑物的重要性和场地的复杂性来确定强夯承载力试验的次数。场地简单,建筑一般,该类建筑每个基础的荷载测试点不应小于3点。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答