我们厂的一台变频器频率上的很慢 要很长时间才能到初始设定值

我们厂的是台达的一款变频器,变频器调频 从零赫兹到我们使用的赫兹要很长时间.请问高手帮忙.给我变频器,主电路与控制电路,调速原理.
我们的 那台 变频器 空载 也是 那样啊 就是不启动电机 只调频率 频率上的 很慢啊 从零赫兹到三十赫兹要两个多小时

第1个回答  2010-05-04
首先检查你的变频器的参数设置。台达的变频器说明书在网上就可以下载。如果检查的结果是实际变频器的速度上升时间大于变频器内部的设定时间,那么很有可能是这台变频器的所驱动的电机的负载具有很大转动惯量。对于大转动惯量的负载来说,过快的加速时间会导致变频器输出电流过大,以致于超过了变频器的保护限制,所以变频器会自动的限制频率上升的速度,当变频器的输出频率和负载的实际转速基本匹配的时候才会逐步增加频率。
所以如果只是变频器参数中设定的加速时间太长的话,你可以逐步将低该设定值,达到你的要求。
如果是第二重情况,就只有想办法降低电机负荷的转动惯量,也就是降低电机的负载。比如是否可以先轻载启动,待电机达到所需要的速度后再逐步加载。
如果电机的负载是不可变的,又非要达到快速启动的目的,就只有增加变频器的容量。具体要增加大多大,需要根据你的负载和你的要求来计算。
第2个回答  2010-05-05
应该是加速时间太长了吧,把这个参数调低一点就好了,
两个小时也太长了吧,估计是有故障了,让售后来检修一下好了,
第3个回答  2010-05-06
深圳市万盛达科技给您给解答

对于您的问题,可能是设定参数方面没有调好。最好与厂家联系,不同的厂家的变频器在设定方面都不同本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-05-03
将加速时间设短点就可以解决。
相似回答