钢板止水带的安装流程:
1、固定止水带的砼界面保持平整、干燥,安装前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。
2、止水条连接时采用平行搭接方法,其中间不得留断点,连接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。
3、根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处,三通直线两端约为一头插入止水条内,一头插入注浆连接管内,另一丁字端头应插入备用注浆内,以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。
4、必须将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结,必须保证所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管,应放入内墙方向内。
注:钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。
一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。

扩展资料:
钢板止水带的安装要点:
1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上。
2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm。
3、墙体转角处的处理,整块钢板弯折;丁字型焊接;7字型焊接。
4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋点焊在主筋上。
5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
6、止水钢板的“开口”朝迎水面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-26
埋入式橡胶止水带施工安装方法
在绑扎钢筋之前应在垫层上或下层混凝土上弹出伸缩缝定位线,以确定伸缩缝位置;钢筋绑扎完成后放置止水带,止水带两端用定位钢筋和扁钢固定,用扁钢将止水带两端加紧并与结构钢筋或定位钢筋焊接;扁钢用一定间距的螺栓固定以保证止水带中间空心圆环与变形缝中心重合,同时止水带两端应微微翘起与中间空心圆环成15°~30°水平夹角,便于浇筑混凝土时排出内部空气;对垂直设置的止水带应在定型钢筋上绑扎一定间距的混凝土垫块固定,并要保持其界面部位平展;为保证水平橡胶止水带的中心标高,应在模板上弹出控制线,并在底板钢筋处点焊有止水环的钢筋棍以用来检查标高;一般采用从底部控制线位置处吊线坠的方法来控制垂直橡胶止水带的垂直度。
第2个回答  2021-11-26
埋入式橡胶止水带施工安装方法
在绑扎钢筋之前应在垫层上或下层混凝土上弹出伸缩缝定位线,以确定伸缩缝位置;钢筋绑扎完成后放置止水带,止水带两端用定位钢筋和扁钢固定,用扁钢将止水带两端加紧并与结构钢筋或定位钢筋焊接;扁钢用一定间距的螺栓固定以保证止水带中间空心圆环与变形缝中心重合,同时止水带两端应微微翘起与中间空心圆环成15°~30°水平夹角,便于浇筑混凝土时排出内部空气;对垂直设置的止水带应在定型钢筋上绑扎一定间距的混凝土垫块固定,并要保持其界面部位平展;为保证水平橡胶止水带的中心标高,应在模板上弹出控制线,并在底板钢筋处点焊有止水环的钢筋棍以用来检查标高;一般采用从底部控制线位置处吊线坠的方法来控制垂直橡胶止水带的垂直度。
安装方法是这样的 但是橡胶止水带安装最大的问题是在浇筑砼的时候 橡胶止水带会变型、脱落。造成漏水。所以要在固定上下工夫。我以前做污水处理厂的水池的时候就发生过这样的事情。所以最重要的是固定和浇筑时千万不要让砼直接倒在止水带上,要有人专门盯着浇筑砼,工人不会为你负责的。只要浇筑是止水带不脱落变型,基本就没问题。填充沥青膏是图纸要求的,防水效果是主要看浇筑效果的。。。
第3个回答  2021-11-26
止水带的安装方法应按照设计要求的施工规范进行。亿度常用的固定方法有:用附加钢筋固定;用专用夹固定;用引线、模板等固定。无论采用何种固定方法,都必须准确定位止水带而不损坏止水带的有效部位,便于混凝土浇筑和振动。工厂应该尽可能把它作为一个整体连接起来。