三菱plc stl指令用法:

1、STL 指令可以使编程者生成流程和工作与顺序功能图非常接近的程序。STL 指令的意义为激活某个步(即状态),在梯形图上体现为从主母线上引出的状态接点。STL 指令有建立子母线的功能,从而使该状态的所有操作均在子母线上进行。步进返回指令 RET 是指状态流程结束,用于返回主母线。

2、STL触点与母线相连,与STL触点相连的起始触点应使用LD或LDI指令。即使用STL 指令后,LD点移至STL触点的右侧,一直到出现下一条STL指令或RET指令为止。RET指令表明整个STL程序区的结束,LD点返回原母线。各STL触点驱动的电路一般放在一起,最后一个STL电路结束时一定要使用RET指令,否则将出现“程序错误”信息,PLC不能执行用户程序。

3、 STL触点可以直接驱动或通过别的触点驱动Y、M、S、T等元件的线圈和应用指令。STL触点右边不能使用入栈(MPS)指令。

4、  STL指令不能与MC-MCR指令一起使用。

扩展资料:

STL指令注意事项:

1、OUT指令与SET指令均可用于步的活动状态的转换,使新的状态继电器置位,原状态继电器自动复位,此外还有自保持功能。SET指令一般用于驱动目标步比当前步元件号大的状态继电器。

2、在转换条件对应的电路中,不能使用ANB,ORB,MPS,MRD和MPP指令。可用转换条件对应的复杂电路来驱动辅助继电器,再用后者的常开触点来作转条件。 

3、CPU不执行处于断开状态的STL触点驱动的电路块中的指令,在没有并行序列时,同时只有一个STL触点接通,因此使用STL指令可以显著的缩短用户程序的执行时间,提高PLC的输入、输出响应速度。

参考资料来源:百度百科-三菱PLC