三相电有一相量不出电压,零线带电,机器正常工作是怎么回事
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-04-25
有一相接地了。
相似回答
三相电有一相量不出电压,零线带电,机器正常工作是怎么回事
答:
一、是总的地线不达标接地电阻大。二、测不出电压的那一相对地有短路的情况或是不较大功率的采用一相一地的负荷
。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互...
...
零线
也
带电
但是
电压正常
谁知道这
是怎么回事
答:
如果是,那么将这一相与另外两相测量一下,如果是380V,那么所谓的零线就是相线,220V不可能
,有一相
用电笔试没电的应该就是零线
...其中
有一相
用电笔测
不出来,
并且同时
零线带电,零线
对地
电压
150伏_百 ...
答:
地线肯定断了。并且三相严重不平衡,或者一相火线对地绝缘不好。
用试电笔测
三相电有一相
不亮
,零线
亮,用万用表
量相电压都是
220,线电 ...
答:
零线没有可靠接地,所以
零线带电,
试电笔测试零线亮是正常的。在这种情况下
,三相
负荷能用,单相负荷如果不是接在接地那一相上,有可能会出问题,因为你这两相的对地
电压是
380V(不是对零线,而是对保护地),比较危险。
工厂三相电中
有一相
用测电笔测没电,测
零线有电,
万用表
测量三相电压都是
...
答:
你的供电系统零线没有接地,而有一根相线接地。也就是说应该接地的零线没接地,不应该接地的相线接地了。把它更正过来就好了。 问题应该在变压器低压侧或发电机出线端。
...
零线
亮,用万用表
量相电压
线电压均
正常,怎么回事
?
答:
因为你使用的这个
三相电
系统 中性点是不接地系统,这种系统一般用在重要不能停电的设备或者应急照明,当线路一相出现接地时,接地
相电压
为零,其它两相对地电压升高为线电压380V,三相之间
电压正常,零线
(中性线)对地电压...
三相电,
电笔测量缺
一相,
万用表测一切
正常,
都是380V,电机也能正常运转...
答:
出现这种情况的原因是,供电的变压器中性点没有接地或者接地不良
,三相电
中的一相对地绝缘不好,这样其中
一相电
对地
电压不是
220V,所以用电笔量,缺一相电。电机只要保证
三相电压
相间是380V就能正常运行。但建议将中性点接地...
三相电
用万用表测
正常,
但用测电笔
量有一相
测电笔不亮为什么?
答:
插个地线照明)也可能是某相有接地故障。二是变压器的总地线不达标或时间长了锈蚀严重。这时大地的电位更接近某相的电位,所以用电笔测不出这相的
电压,
但
三相电能正常
的使用。用万用表测三相的电压也正常。
三相电
用万用表测
正常,
但用测电笔
量有一相
测电笔不亮为什么?
答:
这是变压器中性点不接地的系统,电笔测量不亮的这一相线路出现了接地故障,接地相对地电压为零,这时零线对地
电压是
220V电笔测量会亮
,三相
之间的线
电压正常
380V,每相对零线的
电压都是正常
的220V,对设备用电没有影响,但是...