请教一下各位老师基础承台梁应该怎样锚固,接头位置应该怎样考虑(承台为箍筋形式)

如题所述

1、图片上的不是基础承台梁;而是单桩承台的桩顶拉梁兼连系梁;
2、此承台是构造配筋,不是箍筋形式,是框形构造钢筋;箍筋的定义是约束混凝土、箍住纵向受力筋的横向受力筋。而这里没有纵向受力筋,也不是横向受力筋;
3、桩顶拉梁的下部纵筋应锚固进入桩范围;上部纵筋应锚固进入柱子混凝土范围。不得以构造承台作为锚固区。追问

两者矛盾的,文字说明为按KZL做法

如按KZL做法又该怎样做

第二张为承台配筋大样

追答

我不敢说制图人是外行,起码这段说明会被人笑话!
1、单桩承台哪有什么‘承台梁’?
2、桩顶拉梁当兼做墙梁时,也只能叫做墙的基础梁;
3、人防是地下的空间,地下的空间的围护混凝土墙是挡土墙,抗渗的挡土墙,11G101上叫DWQ,它的功用、配筋构造、荷载效应、计算模型等等,与剪力墙截然不同,怎么可叫“人防剪力墙”?“人防剪力墙”这个词被他发明出来了耶!
4、框支梁KZL是结构转换梁,请问制图人,下面是什么结构型式,转换后,上面又叫什么型式?

5、抗规GB50011-2010规定框支柱、框支梁的抗震等级应比下面的框架结构的抗震等级提高一级。请问制图人,下面的桩属于几级抗震的框架结构?地下土里的桩有基本抗震构造措施吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考