家用漏电开关分别用几p多少安的

如题所述

1、家用配电箱总开关,一般采用2极断路器或隔离开关(单相供电系统),开关额定电流需根据家庭用电总功率大小确定。总功率小于6KW的,推荐使用32~40A断路器;总功率为6KW~8KW的,推荐使用40~63A断路器。

2、分支回路推荐使用1P+N(相线+中性线)产品,当线路出现故障时可同时切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备安全。

3、插座回路可选择1P+N 30mA的漏电保护产品,额定电流可选择16~25A。

4、照明回路需考虑家庭照明灯具总电流大小,开关额定电流推荐选择10~20A。

扩展资料:

注意事项:

1、安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2、安装时不要太靠近大电流母线和交流接角虫器。

3、漏电断路器动作电流大于巧mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。

4、应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。

5、安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。

6、组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5mmzo。

参考资料来源:百度百科-漏电保护开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-03

一、目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。  

二、工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。   

空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)。  要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 

2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。  例:DZ47-60A C25:   

DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)  LE-----带漏电脱扣功能  60-----框架等级为60A   

C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍  

空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。

如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。

所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。

1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。 

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-01-20

家里安装漏电保护器是买1P加N的还是两P的,一定要懂你要明白

第3个回答  2016-10-01
DZ47LE—63 /2P C63追问

看不懂,汉字描述一下好吗,谢

追答

DZ47LE为小型漏电断路器,63为壳架电流63安(A),2P为2极也就是单相电的火线和零线,C为照明,63为额定电流为63A

总漏电用63A,分漏电可用40~20A

相似回答