钢筋混凝土条形基础钢筋布置!

本工地是砖混结构,我们在做条形基础的时候在布置钢筋的时候外墙转角处的钢筋是全铺满的,而丁字交接处的钢筋,在纵轴上的受力钢筋全铺满了,分布钢筋也满了。但是在横轴上的受力钢筋,分布钢筋就铺了一半!我想知道这是为什么?这样的做法在横轴上外铺多少?技术负责人说,铺设钢筋的尺寸是这段横轴尺寸的1/4。到底是怎么回事?

《建筑地基设计规范》GB50007-2002第8.2.2条第6款:
“钢筋混凝土条形基础底板在T形及十字形交接处,底板横向受力钢筋仅沿一个主要受力方向通长布置,另一方向的横向受力钢筋可布置到主要受力方向底板宽度1/4处(图8.2.2b)。在拐角处底板横向受力钢筋应沿两个方向布置(图8.2.2c)。”

参考资料:《建筑地基设计规范》GB50007-2002

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考