某消防技术服务机构对某场所安装线型光束感烟火灾探测器进行了检测,下列测试结果符合要求是( )。

A.用减光率为0.9dB减光片遮挡光路,探测器发出报警信号
B.用减光率为10dB减光片遮挡光路,探测器发出故障信号
C.用减光率为5dB减光片遮挡光路,探测器发出报警信号
D.用减光率为11.5dB减光片长时间遮挡光路,探测器未发出任何信号

【答案】:C
根据《火灾探测报警产品维修保养与报废》GB 29837—20135.5,逐一调整探测器光路调节装置,使探测器处于正常监视状态,用减光率为0.9dB减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号;用产品生产企业设定减光率(1.0dB~10.0dB)减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号;用减光率为11.5dB减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号。选择反射式探测器时,在探测器正前方0.5m处按上述要求进行检查,探测器应正确响应。本题答案为C。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答