请教各位电工大神,能告诉我怎么算最好?

现在做的店面
380v有120千瓦
220v有140千瓦
用多大电缆?
用多大空开?
其中空调主机380v有100千瓦?
用多大电缆过去,用多大空开?

根据提供的信息,我们可以根据以下公式计算需要的电缆和空开尺寸:

    电缆尺寸:根据电流计算电缆截面积

    电流 = 功率 ÷ 电压

    根据提供的功率和电压,可以计算出需要的电流大小。假设电缆长度为100米,电线电阻为0.0175欧姆/米,最大电线温度为70度,选择安全系数为1.2,计算得到所需电缆的截面积大小。

    380V 120千瓦:

    电流 = 120000 ÷ 380 = 315.8A

    电缆截面积 = (1.2 × 315.8A) ÷ (56.3A/平方毫米) = 6.74 平方毫米

    220V 140千瓦:

    电流 = 140000 ÷ 220 = 636.4A

    电缆截面积 = (1.2 × 636.4A) ÷ (56.3A/平方毫米) = 14.3 平方毫米

    因此,380V电缆选择截面积为7平方毫米的电缆,220V电缆选择截面积为16平方毫米的电缆。

    空开尺寸:根据电流计算所需空开的额定电流

    根据所需电缆的截面积和额定电压可以计算出电流大小,选择安全系数为1.2后,可以计算所需空开的额定电流。

    380V 120千瓦:

    电流 = (1.2 × 315.8A) ÷ 0.8 = 474.7A

    220V 140千瓦:

    电流 = (1.2 × 636.4A) ÷ 0.8 = 954.6A

    因此,380V主机所需空开的额定电流选择为500A的空开,220V主机所需空开的额定电流选择为1000A的空开。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-04-11
380V 120kW和220V 140kW的总负荷电流分别为多少安培?
380V 100kW的空调主机额定电流为多少安培?
假设380V的电源为三相四线制,相电压为220V,线电压为380V,60Hz频率,220V的电源为单相两线制,频率也是60Hz。

根据公式 P = √3 × U × I × cosθ 可以得到 I = P / (√3 × U × cosθ),其中,P是电功率,U是电压,I是电流,cosθ是功率因数。根据这个公式,我们可以计算出以下内容:

380V 120kW的总负荷电流为:I = 120000 / (√3 × 380 × 0.9) ≈ 212安培。
220V 140kW的总负荷电流为:I = 140000 / (220 × 0.9) ≈ 708安培。
380V 100kW的空调主机额定电流为:I = 100000 / (√3 × 380 × 0.9) ≈ 177安培。
为了确保电缆和空开能够安全承载这些电流,我们需要选择合适的规格。一般来说,可以按照以下标准来选择电缆和空开的规格:

电缆:根据总负荷电流选择合适的截面积,一般需要选择比计算得到的电缆额定电流大一些的规格。例如,对于380V 212安培的总负荷电流,可以选择4根16平方毫米的电缆,或者3根25平方毫米的电缆,具体选择取决于电缆长度、安装方式和环境温度等因素。
空开:根据总负荷电流选择合适的额定电流和极数,空开的额定电流应大于或等于总负荷电流,极数应与电缆相匹配。例如,对于380V 212安培的总负荷电流,可以选择额定电流为250安培、3极的空开。
对于空调主机,根据其额定电流和电缆长度等因素,可以选择适当的电缆和空开规格。例如,对于380V 177安培的空调主机,可以选择4根10平方毫米的电缆,或者3根16平方毫米的电缆,并选择额定电流为200安培、3极的空开。

需要注意的是,以上仅为一般情况下的建议,具体选择还需要根据实本回答被网友采纳