根据提供的信息,我们可以根据以下公式计算需要的电缆和空开尺寸:
电缆尺寸:根据电流计算电缆截面积
电流 = 功率 ÷ 电压
根据提供的功率和电压,可以计算出需要的电流大小。假设电缆长度为100米,电线电阻为0.0175欧姆/米,最大电线温度为70度,选择安全系数为1.2,计算得到所需电缆的截面积大小。
380V 120千瓦:
电流 = 120000 ÷ 380 = 315.8A
电缆截面积 = (1.2 × 315.8A) ÷ (56.3A/平方毫米) = 6.74 平方毫米
220V 140千瓦:
电流 = 140000 ÷ 220 = 636.4A
电缆截面积 = (1.2 × 636.4A) ÷ (56.3A/平方毫米) = 14.3 平方毫米
因此,380V电缆选择截面积为7平方毫米的电缆,220V电缆选择截面积为16平方毫米的电缆。
空开尺寸:根据电流计算所需空开的额定电流
根据所需电缆的截面积和额定电压可以计算出电流大小,选择安全系数为1.2后,可以计算所需空开的额定电流。
380V 120千瓦:
电流 = (1.2 × 315.8A) ÷ 0.8 = 474.7A
220V 140千瓦:
电流 = (1.2 × 636.4A) ÷ 0.8 = 954.6A
因此,380V主机所需空开的额定电流选择为500A的空开,220V主机所需空开的额定电流选择为1000A的空开。