www问答网
所有问题
变电站35kV电缆进线用什么保护比较好?
如题,35kV的电缆进线,只有900M。三段式电流保护不行,没有保护范围。另有没有必要装三相一次重合闸?
举报该问题
推荐答案 2010-05-28
看变压器的容量了,小于6300kVA就只需装设电流速断保护,过电流保护,过负荷保护,还有瓦斯保护。大于6300kVA将速断保护改成纵差保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AGGW4KAGn.html
相似回答
35/10的
变电站
的
进线
和出线的
保护
怎么设计,母线保护怎么做
答:
一般35kV的进线、10kV出线都是配置常规的电压电流保护,不单独配置母线保护,有主变保护就可以实现保护范围
。如果有特殊要求35kV进线可以配置光差保护,距离保护。但是必须要与上一级变电站的这个35kV间隔光差保护同厂家,不然规约通道不好弄。10kV出线如果有高压电机等特殊高压设备,还需要配置高压电动机保护...
10KV和
35KV
线路的保护一般
用什么保护好?
?
答:
南瑞继保
,RCS-9611A的保护配置为 保护方面的主要功能有:1)
三段定时限过流保护
,其中第三段可整定为反时限段;2)三段零序过流保护/小电流接地选线;3)三相一次重合闸(检无压或不检);4)过负荷保护;5)过流/零序合闸后加速保护(前加速或后加速);6)低周减载保护;7)独立的操作回路及...
35KV变电站
一般会
采用哪些
继电
保护
如:过流速断?
答:
35KV
线路保护:无时限电流速断保护,定时限电流保护,过电流保护,失压保护...等等 变压器的保护:纵差动保护、瓦斯保护作为主保护,过流保护、零序电流保护、过负荷保护、油位异常...等后备保护 自动重合闸装置,按频率减负荷装置...针对现在的
变电站
来说,都是最先进的继电
保护保护
装置,都趋向于电力...
变电站
的进线段
保护
是
什么
答:
是指在靠近变电站1~2米的一段线路上采取加强防雷
保护
措施。
变电站进
线段保护的作用,就在于限制流经避雷器的雷电流幅值和侵入波陡度。由于采取了进 线段保护措施,在进线段内落雷的机会非常少。而进线段以外的落雷,在侵入变电站的过程中其幅值和陡度都将受到限制。
35KV
站用的站用变压器需要配置
哪些保护?
10KV备用
进线
需要哪些相配套的柜...
答:
3. 自耦变压器的接地后备
保护
1) 高、中压侧的方向零序电流保护整定计算 2) 自耦变压器中性点零序过电流保护整定 六、变压器温度保护 一般设为75℃ 七、冷却器故障保护 10KV
进线
配个备用切换柜和配电保护柜(防雷、保护、测量等)就可以吧,有必要的话再加个补偿柜......
35kv
变电站
的母线
保护
答:
一般35KV不用母线,只要依靠变压器后备保护。如果设立,
电压电流保护即可
。
列举一
35KV变电站
,设计
保护
,要求如下:
答:
一般:1.变压器设瓦斯
保护
,轻瓦斯+重瓦斯保护+差动保护+过电流后备保护;或者不要差动保护,只设过电流保护,过电流速断保护变压器,设定时限过电流作为后备保护。2.终端
变电站
,
35kV
断路器不用设专门保护。3.配电出线5回设定时限电流速断+过电流保护;或者设反时限过留保护。4.母线不设保护。5....
主变压器、
35kv
线路都有
哪些保护
,都跳哪些开关?
答:
其中差动
保护
是主保护,跳主变三侧,其它保护为母差保护的近后备或线路保护的远后备保护。中性点接地保护和不接地保护也跳主变三侧,其它保护根据现场实际情况决定怎么跳法,有些还跳母联断路器。
35kV
的保护有距离保护、零序保护、过流保护、也有配光差保护的,这些保护只跳本线路的断路器。
35KV
高压开关柜上,一般都设有
哪些保护?
各作用是什么?
答:
保护
有:1、继电保护:2、过电流保护:a长延时断开 b短延时断开 c舜速断开 3、零序保护:a用电器和线路漏电 b三相负载不平衡 4、过电压与失压保护:a电压超过规定值或由于故障造成的停电,使断路器断开。5、防雷、避雷器:防止雷电由输电线路传输至开关柜内,造成过电压击穿和烧毁。
大家正在搜
变电站站用变电缆铺设
变电站电缆沟电缆红外
110kv变电站有哪些保护
220kv变电站有哪些保护
110kv变电站二次保护有哪些
变电站电缆
变电站放电缆
变电站电缆预估
变电站电缆沟
相关问题
35kv总降压变电所进线(架空线)采用什么保护?
变电站35kV以上的电缆进线,应在电缆与架空线的连接处装设什...
变电站35KV进线保护与变压器高后备保护,变电站10KV进线...
35kv变电站间隔二次保护电缆用什么型号的?
在做一个35kV变电站的二次保护整定,包括35kV进线保护,...
输送电线路35kV用JL/G1A-400mm2的架空线,进变...
向各位前辈请教个问题:一个35kV甲变电站,35kV进线由1...