我的火线和地线之间只有50多V电,可以证明地线连接良好吗?

请教下电工师傅:我有万用表一个,今天刚接了地线,怎么样才能测试出地线已经接好?

我是用交流档750V测试的,火线与零线是236左右!,火线零线正常,可是火与地线之间就只有50左右,这证明地线连接不良好,只能说明地线的接地电阻过大。地线接地线最小截面,携带式用电设备的接地线(多股软铜线)1.5m2绝缘铜线1.5裸铜线4.0绝缘铝线2.5裸铝线6.0扁钢 户内24(厚度》=3毫米)户外48(厚度》=4毫米)圆钢 户内20(厚度》=5毫米)户外28(厚度》=6毫米)电力设备接地电阻配电变压器总容量100KV及以下《=10欧100KV以上《=4欧零线重复接地《=10欧阻配电变压器总容量100KV及以下且零线重复接地3处以上 《=30欧接地电阻测量计算,接地体A,在加装两个临时接地体B和C,用万用表欧姆档测AB BC CA的电阻,RAB=RA+RB RBC=RB+RC RCA=RC+RA 接地体电阻 RA=1/2(RA+RB+RC )
所以地线没接好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-23
可以证明你的地线没接好,接好后火线和地线之间的电压应该是220V,确切说地线和零线电位相等只是用途不同追问

地线确实已经接上了,但是不那么标准,我是用交流档750V测试的,火线与零线是236左右!可是火与地线之间就只有50左右,请问是这什么情况?是接触不良造成的吗?

追答

不用想啦,地线肯定不合格