变压器电压降低原因分析

315变压器,变压器离输出端500米,50平方铝线其中一小段是35平方铝线,当负载50KW电阻电路时,电压降到340V,随负载增加,电压越低。请专家帮忙分析原因,谢谢
为什么没有负载情况下电压是好的呢,还有调高变压器输出电压能不能改善啊

线路压降造成的

变压器与负载之间的线路是有电阻R的,线路电流I,线路压降U=I*R

当负载增加时,电流I是增加的,所以线路压降U也是增加的

而变压器的输出是不变的(变化很小,可以忽略,因为原边是高压)

所以,加到负载上的电压是减小的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-13
那不用分析,你50kw阻性负载电流225A,你35平方铝线安全载流103A,相差悬殊,电压降就是很好的说明,要是电机的话,早已烧毁了,你消耗到线上的电能,不全是浪费吗。这么远的距离最低得120平方铝线,安全载流188A.
第2个回答  2010-06-14
假定你是三相送电:
1、50kW的每根线的电流I2=50/0.38/1.732=76A 电流密度为76/50=1.52A/mm2和76/35=2.17A/mm2。显然有点偏高。
2、电阻:R=0.029*500/50=0.29欧
3、压降:U=0.29*76=22V
4、以上是按50平方计的。你中间还有一段35平方的线,再加上温度是按20度计,实际通电后,温度还要高一些。这样压降达到30伏的可能性是有的。
5、如果改用铜线,或加大导线截面积,压降会得到改善。
第3个回答  2010-06-24
你所说的问题叫“电压调整率”

即变压器二次侧的输出电压随着负荷量的增加而降低。

电压调整率和负荷率,及功率因数以及变压器的阻抗有关。

即负荷率越高,功率因数越低,变压器的阻抗越大则电压调整率越大,实际输出的二次电压越低。

不过315kVA的变压器只带了50kW的负荷就有这么大的电压降是不应该的。应该和二次电缆的截面过小有关。
第4个回答  2010-06-13
建议用120铝线 电压降15V