施工供水工艺与排水工艺

如题所述

一、施工供水工艺

由于凿岩、防尘、灌筑衬砌及混凝土养护、洞外空压机冷却等工作都需要大量用水,施工人员的生活也需要用水,因此要设置相应的供水设施。

施工供水主要应考虑水质要求、水量的大小、水压及供水设施等几个方面的问题。

1.水质要求

隧道施工用水应是无臭味,不含有害矿物质的洁净天然水,在使用前应做水质化验。生活用水更要新鲜清洁隧道工程施工用水的水质要求如表10-7 所示。

2.用水量估计

施工用水量应根据工程情况、机械用水量、施工进度、施工人员人数、气候等确定,在初步粗略估算时,可参考表10-8。

表10-7 施工用水水质要求

生活用水一般可按下列参考指标估算,并与上述按表生活耗水量估算对照。一般对生产工人平均耗水量(0.1~0.1 5)m3/d;对于非生产工人平均耗水量(0.08~0.12)m3/d。

表10-8 隧道施工用水量估算表

3.供水设备配置

施工供水来源常用的有:山上自流水或泉水;河水;钻井取水。由上述水源自流引导或用水泵提升至蓄水池存储,并通过管路送达使用地点。

(1)蓄水池。水池与工作面的高差,以达到开挖面的水压不小于0.3MPa为准。水池容积可按两种情况确定:若利用高山自流水供水,水源流量大于用水高峰耗水量时,则水池容积约为20~30m3;若水源流量小于耗水量时,则需根据每台班最大耗水量,并考虑必要贮备。

(2)水泵。根据扬程H 和钢管内径d 可选择合适的水泵(常用水泵种类有:单级自由断面离心水泵、分段式多级离心水泵,其规格和性能可查阅有关施工技术手册)。

(3)泵水房(站)。临时抽水泵房,可按临时生产用房的有关规定办理。水泵在安装前,应按图纸检查基础位置、预留管道孔洞等各部分尺寸、水泵底座位置等均经校核之后,才能灌筑水泥砂浆,并固定地脚螺栓等。

(4)供水管道。供水管一般用铸铁管或钢管。矿山等大型管网的主干管道,直径一般为 100~200mm,向地下输送施工用水的管路一般为 75~100mm支管直径用 50mm。

二、施工排水工艺

地下工程施工不可避免地要遇到地层涌水问题。实践表明,施工期间的涌水既影响施工进度又影响工程质量。因此,做好施工期间的防排水十分重要。

1.洞外防排水

做好洞口的防洪和排水设施,以免雨季到来时山洪或地面水流入洞口,对于斜井、竖井尤应多加注意。将地表上与地下水有直接补给关系的洼地或泄水缝用黏土回填密实。必要时作截水沟截留引排。

2.洞内排水

排水方式根据线路坡度情况可分两种:

(1)上坡进洞施工的排水。一般只需设侧边排水沟,其坡度一般不小于 0.5%,使水顺坡自然排出洞外即可。若利用平行导坑排水时,则平导应比正洞低 0.2~0.6 m ,使正洞的水通过横通道引入平导排出。

(2)下坡进洞施工的排水。此时水向工作面汇集,需用机械排水。排水有两种方式:

分段开挖反坡侧沟:在侧沟每一分段上设一集水坑,用抽水机把水排出洞外(图10-5,LK为集水坑间距),一般在隧道较短坡度较小时采用。

图10-5 分段开挖集水坑设置图

较长距离开挖集水坑:开挖面的积水用小水泵抽到最近的集水坑内,再用主抽水机将水排出洞外(图10-6)。在隧道较长,涌水量较大时采用。

图10-6 长距离开挖集水坑设置图

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答