第一个 INI 指令:停止脉冲输出端口0的脉冲输出,使该端口对应的私服电机停转。

第二个 INI 指令:改变端口0的脉冲输出的当前值,最新值在D10 D11 中指定。(注:该指令只在 第一个@INI指令执行后才能执行,否则,会发生错误!)

第三个 PRV 指令:读取端口0的脉冲输出当前值,并把当前值(PV值)存储到D500 D501中

(注:A280.04是脉冲输出时的标志位,即电机运转的时候A280.04为1,停转 时,为0 ;A280.03作用刚好相反。)

扩展资料

1、保养规程、设备定期测试、调整规定

(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;

(2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压。

2、检修前准备、检修规程

(1) 检修前准备好工具;

(2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;

(3) 检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌。

3、设备拆装顺序及方法

(1) 停机检修,必须两个人以上监护操作;

(2) 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;

(3) 关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;

(4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;

(5) CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;

(6) 安装时以相反顺序进行。

参考资料来源:百度百科-欧姆龙plc


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-29
第一个 @INI 指令:停止脉冲输出端口0的脉冲输出,使该端口对应的私服电机停转。
第二个 INI 指令:改变端口0的脉冲输出的当前值,最新值在D10 D11 中指定。(注:该指令只有在 第一个@INI指令执行后才能执行,否则,会发生错误!)
第三个 PRV 指令:读取端口0的脉冲输出当前值,并把当前值(PV值)存储到D500 D501中。

(注:A280.04是脉冲输出时的标志位,即电机运转的时候A280.04为1,停转 时,为0 ;A280.03作用刚好相反。)
第四:个人建议,更多指令信息可以通过查阅相关操作手册获得。
第五:希望能帮到你。追问

你回答的真是太好了。太感谢了,能留个邮箱吗?希望以后可以请教请教你

第2个回答  推荐于2017-10-11
PRV---- 脉冲当前值读取 ------

PRV #0 #0 D500 为读取脉冲输出端口 0 的当前值并送至 D500保存

第1个INI #0 #3 0 为停止脉冲输出0端口的脉冲输出

第2个INI #0 #2 D10 ----变更脉冲输出的当前值为D10

注:INI的用法要比PRV多一些,具体的要看CP1H编程手册 PRV指令和INI指令的用法。本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-09-28
立即变更速度的意思主要用来做停止功能