海湾消防主机JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)与crt是怎么连接编公式的

如题所述

联动公式是用来定义系统中报警设备与被控设备间联动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或控制模块的状态发生变化时,控制器可按照这些逻辑表达式自动对被控设备执行“立即启动”或“延时启动”操作。本系统联动公式由等号分成前后两部分,前面为条件,由用户编码、设备类型及关系运算符组成;后面为将要联动的设备,由用户编码、设备类型及延时启动时间组成。

例一:010011 03 + 020011 03 = 010012 1300  010013 19 10    

表示:当010011号点型感烟探测器或020011号点型感烟探测器报警时,010012 号讯响器立即启动,010013号排烟机延时10秒启动。

注意:

1)联动公式中“=”前后的设备都要求由用户编码和设备类型构成,类型不能缺省。

2)关系符号有“与”、“或”两种,其中“+”代表“或”,“×”代表“与”。

3)“=”后面的联动设备的延时时间为0~99秒,不可缺省,若无延时需输入“00”来表示。

4)联动公式中允许有通配符用“*”表示,用其代替0~9之间的任意数字。通配符既可出现在公式的条件部分,也可出现在联动部分用来合理简化联动公式。当其出现在条件部分时,这样一系列设备之间隐含“或”关系,例如0*001315即代表:01001315+02001315+03001315+04001315+05001315+06001315+07001315+08001315+09001315+00001315;而在联动部分则表示这样一组设备。

5)联动公式中允许使用因果一致通配符“&”。“&”符号的使用与“*”符号类似,用其代替0~9之间的任何数字,但其替代含义与“*”不同,例如&&&*** 03+&&&*** 02+&&&*** 11 =&&&*** 13 00代表:当某一区的任意点型感烟探测器、差定温探测器或手动报警按钮报警时,同一区的任意讯响器设备立即联动启动,即当121***03设备报警时,121***13设备无延时启动。

6)联动公式中表示因果关系的等号可以是“=”也可以是“= =”,它们的区别仅在于启动控制方式中的自动设置为部分允许时,当前面的联动条件成立时“= =”后面的设备联动,而“=”后面的设备不被联动。

7)在一个联动公式中只能有一处表示因果关系的等于。

 

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答