厂房面积到多少是一定要装烟感跟喷淋的

如题所述

是否需要安装烟感跟喷淋数量不是按面积大小来安装的。

布置喷头不是需多少平方安装几个的问题。首先要确定建筑物的性质是民用建筑还是厂房或仓库,然后确定危险级别,再确定是上喷还是下喷还是侧喷,如果天面不吊顶在梁间如何布置等等因素都使多少平方安装一个喷头成为不确定数。

如果是一般场所,室内防火规范里规定层高不足6米,房间面积大于80平方米,烟感的最大保护面积是60平方米,保护半径是5.9米。感烟探测器离墙壁要不小于50CM,不大于750CM。这是大面积的,独立的房间不论大小必须保证有一个探测器。

人工控制系列:

人工控制就是当发生火灾时需要工作人员打开消防泵为主干管道供压力水,喷淋头在水压作用下开始工作。

自动控制系列:

自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中。

以上内容参考:百度百科-消防喷淋系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-03
查规范
第2个回答  推荐于2017-09-26
自动喷淋的设置要求:
1、 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500㎡的木器厂房;占地面积大于1500㎡ 或总建筑面积大于3000㎡的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
2 、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 、特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 、任一楼层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500㎡的地下商店;
5 、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的办公楼等;
6 、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7、 藏书量超过50 万册的图书馆。
自动报警的设置要求:
1 、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500㎡或总建筑面积超过1000㎡的卷烟库房;
3 、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡
的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4、 任一层建筑面积大于3000㎡
或总建筑面积大于6000㎡的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 、图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6 、地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 、特等、甲等剧院或座位数超过1500
个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 、老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 、建筑面积大于500㎡的地下、半地下商店;
10 、设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11、 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。本回答被网友采纳