消防水喷淋系统如何进行联动测试

如题所述

第1个回答  2006-10-09
将报警控制器调至自动状态,消防水泵控制柜也调至自动状态,然后在末端试水处放水,一段时间后,压力开关动作,将信号传送至消防控制室,控制器启动消防水泵,测试完成。