如何监控预应力管桩施工质量

如题所述

1、 进场验收:PHC桩的质量验收项目主要有外观质量、尺寸偏差、砼抗压强度和抗弯性能等四项。只根验收合格的成品桩才可沉桩。沉桩施工顺序一般宜采用先长桩后短桩,先大径后小径的原则。
a.检查管桩的外观,有无蜂窝、露筋、裂缝;色感均匀、桩顶处无孔隙。
b.对管桩尺寸进行检查:桩径(±5mm)、管壁厚度(±5mm)、桩尖中心线(<
2mm)、顶面平整度(10mm)、桩体弯曲(<1/1000L)。
c.管桩强度等级必须达到设计强度的100%,并且要达到龄期。
d.管桩堆放场地应坚实、平整,以防不均匀沉降造成损桩,并采取可靠的防
滚、防滑措施。
e.管桩现场堆放不得超过四层。
2、 测量放线:测放的桩位经测量监理复测无误后方可进行沉桩,并且每天施工前要检查即将施打的桩位与邻桩之间的尺寸是否正确。为便于送桩高度控制设一定数量的水准点。其桩位的放样误差,对单排桩≤10mm,群桩≤20mm。
3、 固桩插桩:用两台经纬仪(轴线互相垂直)双向调整桩的垂直度,通过桩机导架的旋转、滑动及停留进行调整;插入时的垂直度偏差不得超过0.5%,确保位置及垂直度符合要求后先利用桩锤的自重将桩压入土中。
4、 锤击沉桩:在整个打桩过程中,要使桩锤、桩帽、桩身尽量保持在同一轴线上,不能使管桩受到偏心锤打,以免管桩弯扭破坏。打桩较难下沉时,要检查落锤有无倾斜偏心,特别是要检查桩垫桩帽是否合适。如果不合适,需更换或补充软垫。每根桩宜连续一次打完,不要中断,以免难以继续打下。
5、 接桩施工:每根桩的管桩接头数不宜超过4个
① 管桩接长时,宜在桩头高出地面0.5m至1m处进行。
② 接桩时,上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于2mm。
③ 对接前,应清理干净接驳面和坡口。
④ 焊接时,先对称点焊4~6点,再由两个焊工对称施焊;焊接层数不得少于二层,内层焊必须清理干净后方能施焊一层;焊接应饱满连续。
⑤ 焊接后自然冷却时间不得少于8分钟;严禁用水冷却或焊好即打。
6、终压:
1)正式压桩前,应按所选桩机型号对预应力管桩进行试压,以确定压桩的
终压技术参数。
2)其终压的技术参数一般采用双控,根据设计要求,采用以标高控制为主、
送桩压力控制为辅或者相反。应视设计要求和工程的具体情况确定。
3)终压后的桩顶标高,应用水准仪认真控制,其偏差为±50mm。
4)对需要送桩的管桩,送至设计标高后,其在地面遗留的送桩孔洞,应立即回填覆盖,以免桩机行走时引起地面沉陷
7、遇到下列情况之一时,应暂停压桩,并及时与地质、设计、业主等有关方研究、处理:
a.压力值突然下降,沉降量突然增大;
b.桩身混凝土剥落、破碎;
c.桩身突然倾斜、跑位,桩周涌水;
d.地面明显隆起,邻桩上浮或位移过大;
e.按设计图要求的桩长压桩,压桩力未达到设计值;
f.单桩承载力已满足设计值,压桩长度未达到设计要求。
g.桩身回弹曲线不规则。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-15
预应力管桩施工质量监理细则

一、质量标准:

(一)依据标准:

应符合国家标准:

87SG361《预制钢筋混凝土方桩》。

GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》。

GB13476-92《先张法预应力混凝土管桩》。

(二)基本要求:

1、局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的0.5%,深度不大于10MM,且应修补;

2、漏浆深度不大于主筋保护层厚度,长度不大于30MM,累计长度不大于管桩长度的10%,且应修补;

3、不得出现环向及纵向裂缝,但龟裂及水纹不在此限;

4、桩顶和桩尖处不得蜂窝、麻面、裂缝和掉角;

5、桩的混凝土强度必须大于设计强度。

(三)允许偏差项目:

1、桩身长度 +0.7%L ~ -0.5%L (L为桩长);

2、端部倾斜 ≤0.5%D(D为直径);

3、直径 +5 ~ -4MM;

4、保护层厚度 +10 ~ -5MM;

5、桩身弯曲度 ≤L/100;

6、法兰盘允许偏差 : 内径 ±2MM

外径 0MM ~ -1MM

螺孔中心距 ±0.5MM

高度 +2MM ~ 0MM

7、桩端板允许偏差: 平面度 2MM

外径 0MM

内径 ±2MM

8、厚度正偏不限、负偏差为0MM。接桩时,上下节桩的中心偏差不得大于10MM,节点弯曲矢高不得大于1‰桩长。

9、打桩完毕后的偏差应符合GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》中具体要求。

二、风险分析:

预应力管桩也是预制桩的一种,它存在其它预制桩发生的断桩和桩顶破碎的通病外,还易发生桩身变形和桩顶压曲破损两个通病。以上通病的原因分析可见《现场预制桩分项工程》及《钢管桩分项工程》。

三、控制点:
1

防止沉桩偏斜

沉桩过程中注意用经纬仪校正桩身垂直度

2

保证设计深度

a、控制桩身倾斜度

b、尽可能清除地下障碍物

c、防止桩底端破损

3

防止桩顶打碎

a、预应力管桩制作符合规范要求

b、选用适合的桩锤及冲程

4

防止接桩不平整

法兰盘的制作符合要求

项 目

检 查 要 点

1

施工方案

a、桩位平面图应由施工单位签字认可

b、施工进行计划表

c、施工桩位顺序

2

堆放场地

平整坚实,地基良好,排水畅通

3

桩身质量检查

按质量标准进行

4

堆放方式

按规格、材质分类堆放,堆放高度不宜太高

5

桩架检查

在沉桩流水的初始位置安装就位,检查垂直度和机械设备性能状况

6

桩位复核

检查桩位的平面位置

五、隐蔽工程:

按《钢管桩分项工程》质量标准第五条(打桩完毕预制桩位置允许偏差表)进行验收。

六、旁站检查:
1

桩身垂直度

在桩架的正面与侧面的适当位置处,各设置一台经纬仪,校核桩身的垂直度

2

法兰接桩质量

按质量标准检查接桩质量

3

停打标准

按设计单位提供的停打标准进行检查

4

搭接时间超过24小时

钻进,搅拌顺利

七、提供资料:

1、预应力管桩质保书

2、桩施工组织设计

3、预应力管桩施工记录

4、隐蔽工程验收单

5、技术核定单

6、工程量变更签证

7、质量检验评定表本回答被网友采纳
第2个回答  2010-02-04
参考资料:http://www.jzrhome.com/read.php?tid=8539&page=e&newreply=1&#a

本回答被网友采纳
第3个回答  2016-05-23
(一)基本要求:

4、保护层厚度+10 ~ -5MM;

